求助4.5米高的1K电子厂怎么设计
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 13:41:47
只看楼主

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,
1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。
2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
免费打赏
zys0000
2006年08月12日 13:42:09
2楼
请问采用架高地板,能承受设备重量吗?
回复
vincent_nk
2006年08月12日 13:45:56
3楼
不用选择层流,50可以
回复
zys0000
2006年08月12日 13:58:08
4楼

不用选择层流,那么是混合流还是紊流?空间比较大且高。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 14:05:20
5楼

我只知道单向流和非单向流
不明白混合流和紊流有什么本质区别。
回复
zys0000
2006年08月12日 14:17:56
6楼
谢谢楼上
混合流是高架地板回风+回风夹道回风。
紊流是回风夹道回风。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 14:34:43
7楼

回风夹道回风也可以做成单向流的。气流组织不是由回风形式决定的,送风形式也很重要。
回复
zys0000
2006年08月12日 14:50:29
8楼
高效风口布置在吊顶,送风形式为上送,回风夹道回风怎么才能做成单向流?
回复
vincent_nk
2006年08月12日 14:55:46
9楼

采用高效或FFU满布,房间不是很宽的情况下,双侧下回风也可以做到单项流。
回复
zys0000
2006年08月12日 15:08:14
10楼
重复前面,电子车间吊顶高度4.5米,面积3000平方米。
我倾向于混合流。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 15:21:46
11楼
没有必要做地板回风
可以在柱子上设置回风夹墙
回复