吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,
1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。
2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
2楼
请问采用架高地板,能承受设备重量吗?
回复
3楼
不用选择层流,50可以
回复
4楼
不用选择层流,那么是混合流还是紊流?空间比较大且高。
回复
5楼
我只知道单向流和非单向流
不明白混合流和紊流有什么本质区别。
回复
6楼
谢谢楼上
混合流是高架地板回风+回风夹道回风。
紊流是回风夹道回风。
回复
7楼
回风夹道回风也可以做成单向流的。气流组织不是由回风形式决定的,送风形式也很重要。
回复
8楼
高效风口布置在吊顶,送风形式为上送,回风夹道回风怎么才能做成单向流?
回复
9楼
采用高效或FFU满布,房间不是很宽的情况下,双侧下回风也可以做到单项流。
回复
10楼
重复前面,电子车间吊顶高度4.5米,面积3000平方米。
我倾向于混合流。
回复
11楼
没有必要做地板回风
可以在柱子上设置回风夹墙
回复