锅炉房的排水可以排到雨水管中吗?
xfwd111
xfwd111 Lv.2
2006年08月12日 12:27:07
只看楼主

锅炉房的排水可以排到雨水管中吗?

锅炉房的排水可以排到雨水管中吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月12日 14:18:31
2楼
第13.4.7条 锅炉房的排水温度较高时,宜将水温降至40℃以下,再排入室外排水系统。
  第13.4.9条 湿法除尘、水力除灰渣、燃油系统贮存装置排除的废水和水处理间等处排出的含酸、碱废水,应进行处理,使其符合现行的国家标准《工业“三废”排放标准》的要求。
  第13.4.10条 锅炉房操作层、出灰层和水泵间等地面宜有排水措施。

从以上锅炉房设计规范可以看出,锅炉房内的排水有各种类型,上面还没有包括可能有的生活污水,所以不好一概而论可否排入雨水管,如果仅仅是冷却水,不超过40度,可以排入雨水管,其它的则不行。
回复
xfwd111
2006年08月12日 15:38:48
3楼
无生活污水,只是地下燃气锅炉房和泵房地面及锅炉的排污水、软化水。
回复
ah-wangjun
2006年08月12日 17:00:02
4楼
这不是什么原则性的问题,如果条件允许尽量单排,确实有困难,排入雨水亦可。
回复
xfwd111
2006年08月12日 20:41:31
5楼
谢谢,解决了一个难题。
回复
psuetn1234
2006年08月12日 21:04:13
6楼
保守做法,最好分开排水