楼层标高,给水敷设问题 1,在施工图中我们常常看见H-0.75这个标识,请问这个H是指的是什么标高,是楼层中的板底,还是结构板面,还是楼层地坪面? 2,在室内给水管PPR敷设的时候,现场中将PPR敷设在土建的底筋上面筋下,这样符合规范吗?(一般是在面筋上敷设,由后面的地坪层覆盖)
楼层标高,给水敷设问题
1,在施工图中我们常常看见H-0.75这个标识,请问这个H是指的是什么标高,是楼层中的板底,还是结构板面,还是楼层地坪面?
2,在室内给水管PPR敷设的时候,现场中将PPR敷设在土建的底筋上面筋下,这样符合规范吗?(一般是在面筋上敷设,由后面的地坪层覆盖)
12楼
H是指的是楼层。就想问一下是楼层结构底板面,还是楼层结构上平面,还是地坪面。
回复
13楼
H为建筑标高,室内的给水管要是想暗敷,一般都是在建筑的找平层内敷设,不会在结构板面部位敷设。。在结构板内埋管敷设一般是电气的管线。
回复
14楼
在钢筋层内,不利于维修,且对结构有影响。
回复
15楼
第一个问题也想知道,第二个问题是不符合规范要求的,规范不允许给排水管道埋在结构层里的,一是土建施工时容易破坏管道,二是以后管道漏水维修要破坏结构。可以埋在地面垫层里,要热熔连接不要机械连接,管径dn不宜大于25mm。
回复
16楼
不能敷设在结构层内见《建筑给排水设计规范》3.5.18.1,通常情况下h是建筑地面标高,结构板上标高一般h-0.1,结构层上这100mm(70-130mm不等)就是留着走管子的,
回复
17楼
PPR管是不允许敷设在结构层里的
-0.75是在结构底板之上吧
回复
18楼
给水管线一般情况是敷设在建筑面层的……
敷设在结构层内的情况极少……
笨理想,如果管线破裂之类需维护的情况如何处理?
何况还要压在钢筋下?!
回复