请教:变压器低压母排走线
xuzhujing331
2006年08月12日 06:26:48
来自于变压器
只看楼主

请教:有个工程中,我依次设了两个变压器室,一个低压配电室,这样,其中一个变压器的低压母排就必须穿过另一个变压器室,至低压配电室.这样做,可以吗?

请教:有个工程中,我依次设了两个变压器室,一个低压配电室,这样,其中一个变压器的低压母排就必须穿过另一个变压器室,至低压配电室.
这样做,可以吗?



免费打赏
jian_72
2006年08月12日 09:24:49
2楼
这样做应该还是行得通的吧?只不过,你穿过变压器室的母线是不是要用母线槽?好像这个东西不便宜的。不能做一个变压器室里放置两台变压器吗?

(俺不懂,瞎说的,请高手不要拍我,俺是抛砖人,呵)
回复
zy6062
2006年09月26日 16:00:28
3楼
不行
回复
nlb
2006年09月27日 09:42:00
4楼
很少有你这样布置的,一般都是两个变压器室都紧靠低压配电室。
如果必须这样,就只有用封闭母线槽了,小容量变压器也可用电缆。
回复
wangchuanyong
2006年10月26日 14:11:02
5楼
可以,只要保证低压母线与其他位置绝缘距离,但很少这样布置的,不知你如何连接、使用两台变压器。