本人现参与建造的码头工程正在进行嵌岩灌注桩的施工阶段,今天对一根桩基进行定岩面,上午8点对一根桩进行了孔深的测量,距离平台为14.8米,然后领导根据前几天的测量记录,对该跟桩进行了中风化岩面的定岩,定在13.5米,根据设计要求嵌岩深度为2.5米,到下午16点时,我再对该桩进行测量,孔深为16.2。达到了设计要求,但是明显这根桩的冲击速度太快了。测量应该是没有问题的,现在本人怀疑是打桩的人做了手脚,在测量14.8米时,锤头没有放到底?请教内行,这种情况存在的几种原因,以及嵌岩桩施工过程中其他应该注意的地方?
愿与同行QQ学习交流,本人QQ号753498493
2楼
上午8点到下午16点总共8个小时,中风化岩冲进深度是16.2-14.8=1.4m,这要看你们施工区域的岩性是什么岩性,如果是石灰岩,正常一天24小时可以冲进2.0m左右,如果是泥岩的话,冲进3~4m也属于正常。
回复
3楼
是的,跟岩性有很大关系,岩性决定了冲击进程速度
回复
4楼
泥岩和石灰岩算是中风化岩吗
回复
5楼
如果你怀疑打桩的人锤头没放到底,这个比较容易解决:你就去碰一下吊锤头的钢丝绳,如果是紧绷的话可能是没放到底,因为锤重钢丝绳是拉紧的;假如是放到底的话,钢丝绳用手去摇一下应该是会晃的。
关于成孔进度的问题要根据现场的实际情况而定,影响因素太多了,也不太好判定。
回复