怎么把柱子的角筋变小
xushaopeng123
2011年11月24日 18:54:49
只看楼主

怎么把柱子的角筋变的小一点,我通过pkpm算出来的角筋是12多,要配直径40的钢筋,请各位说说怎么把柱子的角筋变小?是加大柱子截面尺寸还是怎么办?

怎么把柱子的角筋变的小一点,我通过pkpm算出来的角筋是12多,要配直径40的钢筋,请各位说说怎么把柱子的角筋变小?
是加大柱子截面尺寸还是怎么办?
免费打赏
jobs5566
2011年11月24日 19:26:12
2楼
是不是没有梁拉结?可以加梁的话两个方向都加上梁,再不行就加大截面
回复
关将军
2011年11月24日 21:14:45
3楼
结构布置有问题吧,一般不会这么大的,你这配筋轴压比啥的不超限吗
回复
天柱
2011年11月24日 22:03:08
4楼
用双偏压计算配筋软件CRSC,接力SATWE配筋看看。

或用500级钢筋
回复
xushaopeng123
2011年11月25日 14:08:12
5楼
轴压比不超限,因为是井字梁,跨度为24000和40000.很郁闷啊
回复
yanchao502
2011年11月25日 14:54:04
6楼
2根28并筋可以满足12
回复
山贼爷
2011年11月25日 17:53:57
7楼
我一高位转换项目也是如此,部分框支柱角筋特别大,实在不好配置。应该是结构布置有些问题,不过难以调整就是。
回复
关将军
2011年11月25日 20:15:50
8楼

哦,这样啊,难免,你可以把井字梁在柱支座处点成铰接,然后加大井字梁边支座梁的截面和配筋,把边梁做刚些,按简直支座处理;也可以调整井字梁的间距,把柱的位置让开,这样更好,配筋肯定下来
回复

相关推荐

APP内打开