机械式地下汽车库求助
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2006年08月11日 17:36:02
来自于通风排烟
只看楼主

与一般地下车库相比,机械式地下汽车库通风防排烟都有什么要注意的吗?

与一般地下车库相比,机械式地下汽车库通风防排烟都有什么要注意的吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年08月12日 11:19:24
2楼
排烟不变
通风不要按照6次换气,3米层高来计算
要按照最大停车的数量,按照出入频率选取500、400、300m3/h一辆车来计算
回复
wjhjjj
2006年08月14日 08:22:59
3楼
那风口布置呢?还是都在上面?机械汽车库一般是把车先停好,然后再移动就位的吧,那这样不就只有很少的尾气了吗?
回复
zhangxin135
2006年08月14日 09:25:58
4楼
风口布置可以放在上面
也可以采用诱导通风的方式
但是汽车进来总是要产生尾气啊
回复
wjhjjj
2006年08月14日 10:25:28
5楼
有没有做过的图呢,图纸下载里的好像没有哦。
回复
zhangxin135
2006年08月14日 10:34:34
6楼

我也没做过,按照规范,多想想,肯定可以得
到时候别忘了分享你的成果啊
回复
linble
2006年08月14日 10:42:11
7楼
鼓起勇气问一下:嘛叫机械式汽车库啊?
回复
zhangxin135
2006年08月14日 10:48:31
8楼

没啥,不懂就问,没啥不好意思的
机械停车库一般就是可以停两层车或者以上的机械装置
回复
wjhjjj
2006年08月14日 11:32:18
9楼
现在是方案,我觉得好像和一般的地下车库相比没什么特殊的要求。
回复
zhangxin135
2006年08月14日 12:49:41
10楼

是的
只是平时通风量的计算不同
回复
torlon
2006年08月14日 22:50:45
11楼
风口布置可以放在上面也可以放在下面,采用诱导风机做辅助通风方式,最好设置送排风系统。