“块石混凝土”中的”块石“是什么东西?
yght2008
yght2008 Lv.6
2011年11月24日 14:06:47
来自于建筑施工
只看楼主

我们正在施工的商住房“纯地下室部分要求底板上采用块石混凝土回填”。对于”块石“的解释,我只找到JTS_202-1-2010《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》:7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方正,最长边与最短边之比不应大于2;有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于规定粗骨料强度指标的块石不得使用。

我们正在施工的 商住房“纯地下室部分要求底板上采用块石混凝土回填”。对于”块石“的解释,我只找到JTS_202-1-2010《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》:
7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。
7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方
正,最长边与最短边之比不应大于2;
有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于
规定粗骨料强度指标的块石不得使用。
7.4.10.2块石应立放在新浇筑的混凝土层上,并被混凝土充分包裹,埋放前应冲洗干
净并保持湿润;块石间净距不得小于1OOmm,且不小于混凝土粗骨料最大粒径的2倍。
7.4.10.3块石距混凝土结构物表面的距离不得小于1o0mm,且不小于混凝土粗骨料
最大粒径的2倍,当有抗冻要求时,不得小于3O0m‰
7.4.10.4埋放块石的总量不得超过混凝土体积的25%。
7.4.10.5水平施工缝处埋人的块石应外露一半。
7.4.10.6混凝土受拉区不得埋放块石。
7.4.10.7当环境温度低于0℃时,应停埋块石。
7.4.11当采用预制混凝土块替代块石时,混凝土块强度不应低于现浇混凝土强度,块体
表面应进行凿毛处理。

谢谢大家,我知道为什么采用块石混凝土回填,因为图纸上说得很明白“23、地下水抗浮设计”。我想问的是块石是什么?是不是上面JTS_202-1-2010中7.4.10.1所述的?房屋建筑的有没有相应的规范?

[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-11-26 10:17 编辑 ]
免费打赏
mokatsch
2011年11月25日 17:13:06
12楼
我觉得很像我们搞假时用的毛石混凝土啊

设计院这样说应该是为了让基础重力早点与浮力平衡哦,有利于沉降。。。。。。
回复
yxl121
2011年11月25日 17:39:43
13楼
学习了,谢谢各位
回复
keyson0911
2011年11月25日 18:38:45
14楼
“容重大于25KN/立方米的块石混凝土”什么意思?
主要是在块石上下功夫,可以用容重大的块石来增加砼的容重(因为石子规格很多,不是我们经常看到的,不同的混凝土都有要求的 ),且要求震捣密实。
回复
yght2008
2011年11月25日 19:03:32
15楼
就是要了解“块石”到底是什么东西,有什么规范?网上都找不到。
回复
tanjuntanjun
2011年11月25日 19:34:40
16楼
学习了,和毛石砼是差不多吗?是用于大体积砼中吗?
回复
motokiras
2011年11月25日 21:14:51
17楼


学习了~~~我还在想为何要这样要求呢!您的答案让我明白啦~~~
回复
yangl_f
2011年11月25日 22:11:07
18楼
主要是要求混凝土的容重要大于25KN/立方米、以克服水的浮力对工程的影响。
回复
impact1206
2011年11月25日 22:59:55
19楼
采用容重大于25KN/M3的混凝土块,其目的应该是抗浮,由于基础承受地下水的浮力,当结构自重小于水的浮力的话,结构物会发生倾覆,因此需要在基础上回填容重较大的混凝土,增加基础的重量,来抵抗水的浮力作用,然后才能停止降水
回复
l119368582
2011年11月25日 23:11:05
20楼
学习了
回复
jxhjwb
2011年11月26日 08:30:16
21楼
学习了,一般情况下是大体积混凝土才用块石,对温度控制有好处,你的这种情况,有可能是考虑基础的自重达不到水的浮力,才使用,可以向设计院请教,学无止境吗,又不丢人