“块石混凝土”中的”块石“是什么东西?
yght2008
yght2008 Lv.6
2011年11月24日 14:06:47
来自于建筑施工
只看楼主

我们正在施工的商住房“纯地下室部分要求底板上采用块石混凝土回填”。对于”块石“的解释,我只找到JTS_202-1-2010《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》:7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方正,最长边与最短边之比不应大于2;有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于规定粗骨料强度指标的块石不得使用。

我们正在施工的 商住房“纯地下室部分要求底板上采用块石混凝土回填”。对于”块石“的解释,我只找到JTS_202-1-2010《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》:
7.4.10无筋或少筋大体积混凝土中埋放块石应符合下列规定。
7.4.10.1埋放的块石尺寸应根据运输条件和振捣设备能力而定,块石形状应大致方
正,最长边与最短边之比不应大于2;
有显著风化迹象、裂缝夹泥砂层、片状体或强度低于
规定粗骨料强度指标的块石不得使用。
7.4.10.2块石应立放在新浇筑的混凝土层上,并被混凝土充分包裹,埋放前应冲洗干
净并保持湿润;块石间净距不得小于1OOmm,且不小于混凝土粗骨料最大粒径的2倍。
7.4.10.3块石距混凝土结构物表面的距离不得小于1o0mm,且不小于混凝土粗骨料
最大粒径的2倍,当有抗冻要求时,不得小于3O0m‰
7.4.10.4埋放块石的总量不得超过混凝土体积的25%。
7.4.10.5水平施工缝处埋人的块石应外露一半。
7.4.10.6混凝土受拉区不得埋放块石。
7.4.10.7当环境温度低于0℃时,应停埋块石。
7.4.11当采用预制混凝土块替代块石时,混凝土块强度不应低于现浇混凝土强度,块体
表面应进行凿毛处理。

谢谢大家,我知道为什么采用块石混凝土回填,因为图纸上说得很明白“23、地下水抗浮设计”。我想问的是块石是什么?是不是上面JTS_202-1-2010中7.4.10.1所述的?房屋建筑的有没有相应的规范?

[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-11-26 10:17 编辑 ]
免费打赏
alnbr2008
2011年11月24日 14:19:32
2楼
查荷载规范一般钢筋混凝土的容重是25KN/m3,钢筋的容重应该比混凝土中,这个意思是加入的块石容重(也就是密度)要大于钢筋,有点诡异啊!
回复
yght2008
2011年11月24日 15:50:44
3楼

…………

[ 本帖最后由 yght2008 于 2011-11-26 10:16 编辑 ]
回复
gaochunji756
2011年11月25日 12:19:59
4楼
我理解这是要求提供的混凝土的技术参数的物理指标容重要大于25kn/立方米。需要实验室提供配合比,确保每立方米材料的重量满足这个指标。需要适当的选择比重较大的骨料,确保数据满足要求。
另外可以咨询设计方提供相应的类似材料,要商混供货商提供相关技术规定,自己再到市场上对相关材料进行调研,最后确定采购的材料报设计复核同意,这个工作才可以进入到施工
回复
cuicq
2011年11月25日 12:47:45
5楼
采用容重大于25KN/M3的混凝土块,其目的应该是抗浮,由于基础承受地下水的浮力,当结构自重小于水的浮力的话,结构物会发生倾覆,因此需要在基础上回填容重较大的混凝土,增加基础的重量,来抵抗水的浮力作用,然后才能停止降水
回复
305mdam
2011年11月25日 12:56:50
6楼
2.5t每方混凝土
回复
lgt9666
2011年11月25日 14:23:29
7楼
“容重大于25KN/立方米的块石混凝土”什么意思?
就是块石不能太多,要求震捣密实。
回复
laotala
2011年11月25日 14:42:01
8楼


需要在基础上回填容重较大的混凝土,增加基础的重量,来抵抗水的浮力作用,然后才能停止降水
回复
jzch8925
2011年11月25日 15:24:37
9楼
回复
glxfl
2011年11月25日 15:51:43
10楼
素混凝土的容重在23KN左右 石灰岩26.4左右 花岗岩28左右 要一半混凝土加一半花岗岩才能做到25.5
抗浮
回复
lzx18818
2011年11月25日 17:03:00
11楼
学习了。。。。。。