10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择?假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?

10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择?
假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?
wzz8157
2011年11月24日 14:31:21
2楼
变压器800KVA低压侧电流为:1215.5A,断路器选1600就足够了。
回复
dcrisiszhao
2011年11月24日 14:40:30
3楼

请问这个1215.5A是怎么来的?
回复
wzz8157
2011年11月24日 14:52:26
4楼
800/0.38/1.732=1215.5
回复
dcrisiszhao
2011年11月24日 15:10:30
5楼
那就是选低压柜进线断路器的时候,按照变压器容量来算,谢谢啦
还有个问题,那就是如果选择该断路器长延时整定电流,通常是取计算电流的1.2倍,是不是应该按照计算负荷来求计算电流后再*1.2,最后结果应该是957A
回复
wzz8157
2011年11月24日 15:45:05
6楼
第二个问题我实在是无能为力,因为我不知道你的线路计算电流是多少。
长延时一般是用来保护过负荷的,取线路计算电流的1.1倍就可以了,你取1.2也行。
回复
dcrisiszhao
2011年11月24日 15:56:05
7楼
好的,完全明白了,谢谢wzz8157
回复
电气李工
2011年11月24日 16:01:52
8楼



相同!
回复
wzz8157
2011年11月24日 16:50:42
9楼
客气,呵呵。
回复
一指慢
2011年11月25日 10:50:17
10楼
800KVA变压器,0.4KV低压侧额定电流为1154.7A。
不是1215.5A
回复
dcrisiszhao
2011年11月25日 11:02:36
11楼
我这是/0.4还是除/0.38的问题啦,请问什么时候除0.4 什么时候除0.38
我认为低压出线总柜应该除0.4
回复