现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
32楼
给开利打电话啊,他们可盼望咱们去寻价了,这就以为着有买卖做了
回复
33楼
那就要看用多少台机器了,如果数量不限不就没什么要克服压力的问题了?
回复
34楼
应该是不行的
回复
35楼
不可以,新风一般很脏需要空气过滤器过滤,而一般风机盘管 的过滤器只是一层尼龙网 盘管就剩下堵塞拉
风机盘管的静压太小不合适做新风机组。
回复
36楼
不是不可以, 但是你要比较一下你的设备选型,造价是否合理! 作为大空间的新风,要均匀的送人,风机盘管的静压,风量的限制,以及施工的方便性, 最好还是选用新风机组,噪音问题比较好解决!
回复
37楼
可以采用吊顶新风机,如果层高,噪声有限制,可以选用多台小吊顶新风机,风机盘管是不能作新风机组的,静压是一个问题,风机盘管的进风参数跟它的设计参数相差很大,制冷量能否得到保障是很大的问题!风机盘管能不能做新风机组,关键是看有没有新风入口,至于噪音不是主要原因,
回复
38楼
不行啊!
回复
39楼
可以采用PAH+FanCoil的形式啊……
回复
40楼
坚决反对 风机盘管的盘管数也就2-3排 直接处理新风的话 除湿能力肯定不够 而且该工程是一商场湿度肯定很大
回复
41楼
风机盘管处理新风不好,处理风量小,在湿度大的区域,可能处理湿负荷偏小,室外空气的过滤怎样处理,在过度季节的新风量怎样保证,送风路程远时怎样保证机外余压.
回复