现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
42楼
加湿 降温 除尘 防静电 提高机器稳定性和工作舒适度
公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号
公司电话: 010-87703446/47/48/49
联系人:马永耀 手机:13261981385 13910735072 Email:mayongyao@126.com
回复
43楼
加湿 降温 除尘 防静电 提高机器稳定性和工作舒适度
公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号
公司电话: 010-87703446/47/48/49
联系人:马永耀 手机:13261981385 13910735072 Email:mayongyao@126.com
同时可以减小风量
回复
44楼
如果处得当,应该可以的,但要注意控制新风量,控制风管长度,不管怎么样,用风机盘管引点新风总比没新风好的多.祝你成功
回复
45楼
最好是不要这样做,一是静压不够,二是冷量也不够的,新风负荷很大的;
至于噪音,选好一点的、小一点的新风空调箱是可以克服的.
回复
46楼
风机盘管作为新风机组一般设计都不采用,新风入口怎么解决是个问题
回复
47楼
我认为可以,风压不够可以定制,加大风压;室内冷负荷可以适当增加别的机组的制冷量来分担。
回复
48楼
我觉得商场的话,用风机盘管不合适的,他的要求达不到我们设计的要求的
回复
49楼
1.风机盘管的管排通常是3R10F,而处理新风的管排需要6R10F。
2.风机盘管的机外静压是3~5 mm-Aq,若接风管约可吹10~15 m远。
3.风机盘管为量产的规格品,通常不可变更风车及管排。
综合以上说明,结论是风机盘管不宜做新风机使用,最好采用吊挂式空调箱。
回复
50楼
静压不够,没什么大用途.
在吊柜的出风口装个静压箱就可以了
回复
51楼
对于小区域的新风系统,且无存在阻力以及空调风柜具有再次将新风除湿降温效果,是可以的.如果对于管道较长,区域性较大的只能够采用风柜加压送风.
回复