是否可以直接采用风机盘管作为新风机组?
xiebin1022
xiebin1022 Lv.2
2006年08月11日 13:44:30
来自于中央空调
只看楼主

现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!

现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
免费打赏
dinghaibin
2006年08月16日 14:35:11
22楼
可以
回复
xixi7755
2006年08月16日 16:19:33
23楼
建议不要用风机盘,一般商场要补风(强排烟),建议用吊顶风柜新风和补风合用,江苏风神有一款超薄的我经常用,效果还比较好
回复
xixi7755
2006年08月16日 16:20:06
24楼
大概和风机盘差不多高
回复
wangxianyi1
2006年08月16日 20:03:08
25楼
以下是引用dewei866在2006-08-16 13:20:22.0发表的内容:
......洁净度 ....
quote]
这个是商场吧,另外开洞多可以做个新风输送系统/
回复
xufeng12755
2006年08月16日 20:05:31
26楼
我觉得是可以的
完全没有问题的
但是你一定要在出口加风机
那样的噪音就高了
回复
wangxianyi1
2006年08月16日 20:09:44
27楼

是否可以接个高静压的,另外商场吊顶高,出口是否可以装静压箱,下面接风管?
回复
wcj138913
2006年08月17日 13:59:04
28楼
用于商场好像不这么适用,
回复
zsy19811024
2006年08月17日 16:27:45
29楼
我觉得可以,但是没有装过,呵呵 ,我们公司特灵的产品高静压风机盘管静压可以达到120pa,算下来也可以用了
回复
fzcefc
2006年08月17日 18:44:47
30楼
说风压不足的,误入歧途啦
关键在于:盘管的性能方面
诸位可以去查一下:风机盘管的水阻(回风工况的哦)


可想而知:若新风工况,水阻如何?

不过厂家有办法解决……
回复
chenx210
2006年08月18日 01:56:56
31楼
我觉得不行主要是风机盘管的静压太小,不能满足新风引入的要求
回复

相关推荐

APP内打开