游泳池兼消防水池容积不够怎么办?
wx88wx
wx88wx Lv.4
2006年08月11日 09:56:36
来自于通风排烟
只看楼主

我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!

我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!
zhangxin135
2006年08月11日 10:42:43
2楼
首先用游泳池做消防水池需要一些措施来保证火灾时的消防用水,采取这个方案是可以的,但是要谨慎,不知道你就这一问题咨询过当地消防部门没有?
另外,这个问题最好去给排水论坛问问,那边比我们专业
比如我感觉你的消防水池的容积就有些大,当然我不知道市政管网的条件,
回复
wx88wx
2006年08月11日 10:48:43
3楼
谢谢版主,是安徽阜阳的项目,我去给排水论坛里问问吧!
回复