水池连通如何处理
monkey6810
monkey6810 Lv.2
2003年09月12日 13:22:01
只看楼主

各位同行: 现在遇到一个棘手的问题:两个水池水位相差700mm,甲方要求连通,同时不影响各水池的使用。两水池进水、溢流均独立。 请教了!!!

各位同行:
现在遇到一个棘手的问题:两个水池水位相差700mm,甲方要求连通,同时不影响各水池的使用。两水池进水、溢流均独立。
请教了!!!
免费打赏
zhrz929
2003年09月12日 14:47:40
2楼
为什么要这么干?
回复
rf2002
2003年09月12日 17:01:20
3楼
连通管平时加塞子
回复
liangfp
2003年09月12日 17:17:33
4楼
采用倒U型管连接和虹吸连接。
回复
haishui
2003年09月12日 17:35:51
5楼
设连通管加阀门。用到时打开。
回复
yong12345
2003年09月12日 17:36:11
6楼
两水池间设置连接管!管道上设置常闭阀门!这样完全可能达到他的无理要求!
回复
yong12345
2003年09月13日 08:17:55
7楼
补充一句,阀门应用明杆闸阀!
回复
monkey6810
2004年01月06日 09:32:18
8楼
感谢诸位!但是诸位的作法还是无法满足其要求。我的作法:联通管加水位自动控制仪,并在联通管上设置电磁阀。
回复
caiyanjin0111
2004年01月06日 18:20:28
9楼
为什么?
回复
zzg1880
2004年01月06日 19:06:18
10楼
连通是可以的,但两个池的最高水位要相同,高池的改为和低池溢流管一样高即可。
回复
armorzhenghua
2004年01月06日 20:36:14
11楼
请问甲方连通两个池子到底想干什么?明白他的目的才能对症下药呀。