各位同行: 现在遇到一个棘手的问题:两个水池水位相差700mm,甲方要求连通,同时不影响各水池的使用。两水池进水、溢流均独立。 请教了!!!
各位同行:
现在遇到一个棘手的问题:两个水池水位相差700mm,甲方要求连通,同时不影响各水池的使用。两水池进水、溢流均独立。
请教了!!!
2楼
为什么要这么干?
回复
3楼
连通管平时加塞子
回复
4楼
采用倒U型管连接和虹吸连接。
回复
5楼
设连通管加阀门。用到时打开。
回复
6楼
两水池间设置连接管!管道上设置常闭阀门!这样完全可能达到他的无理要求!
回复
7楼
补充一句,阀门应用明杆闸阀!
回复
8楼
感谢诸位!但是诸位的作法还是无法满足其要求。我的作法:联通管加水位自动控制仪,并在联通管上设置电磁阀。
回复
9楼
为什么?
回复
10楼
连通是可以的,但两个池的最高水位要相同,高池的改为和低池溢流管一样高即可。
回复
11楼
请问甲方连通两个池子到底想干什么?明白他的目的才能对症下药呀。
回复