标号不够的砼柱如何加固?
terence
terence Lv.12
2011年11月23日 19:09:59
来自于建筑加固
只看楼主

如题,三层框架食堂宿舍楼,C25砼,500x500,经现场回弹仪检测砼标号只在C15~C19之间。已经施工至地上2层,目前停工,现场初步认定是水泥有问题,(当地,由于种种原因,不能用商砼) 甲方让出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。

如题,三层框架食堂宿舍楼,C25砼,500x500,经现场回弹仪检测砼标号只在C15~C19之间。已经施工至地上2层,目前停工,现场初步认定是水泥有问题,(当地,由于种种原因,不能用商砼)
甲方让出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
免费打赏
john_murphy
2012年03月24日 12:15:06
12楼
C15~C19的强度等级,出现在柱子上,这个是很糟糕的。
保留这个柱子的砼是个严重的隐患。
给出加大截面方案的朋友,你们有没想过,加大部分的砼强度等级与原有砼强度等级的落差?
本身这种砼强度,是否满足规范对柱子砼的要求?
尽管,凿除原有砼很困难。但是,仍然建议这样。
粘钢和碳纤维的做法不可取。
回复
john_murphy
2012年03月24日 12:18:34
13楼
另外,结构上,柱子属于脆性构件,要重视【轴压比】,要注意加固前后柱端节点的处理。
加固是一个整体概念,不是局部补完了就拉倒的。
回复
yaslean
2012年03月25日 11:45:43
14楼
可以考滤加大截面法,混凝土强度采用C25的,轴子四周都加大,重新配纵向钢筋。计算的时候按C15的计算截面大小及配筋。解决柱子轴力、剪力、弯矩作用。
回复
sinrry
2012年03月29日 09:30:52
15楼
最直接有效的方法是增大截面加固其余方法,其余方法不建议采用
回复
李小芹
2012年04月16日 15:14:51
16楼
C15~C19的强度等级,出现在柱子上,这个是很糟糕的。
保留这个柱子的砼是个严重的隐患。
给出加大截面方案的朋友,你们有没想过,加大部分的砼强度等级与原有砼强度等级的落差?
本身这种砼强度,是否满足规范对柱子砼的要求?
尽管,凿除原有砼很困难。但是,仍然建议这样。
粘钢和碳纤维的做法不可取。

这个人的说法实在看不过去了,一看就是么做过加固设计滴,纯属扯淡的想法,先去好好看看结构加固设计规范和加固图集再来讲
砼强度低最有效的方法就是加大截面法加固,那些所谓的置换砼法基本属于扯淡
回复
normanwoo
2012年04月16日 18:04:07
17楼
terence兄在OKOK上面也发过的呀,

【稍微作个提示】
该建筑属于在建建筑,不符合《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009)的范围,能否属于《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)尚存疑问。
回复
chenhuanglai
2012年04月26日 14:14:22
18楼
请设计院出加固方案比较合理。
回复
cjgydzb
2012年04月26日 20:11:29
19楼
请教,如果没有加大截面的空间如何处理?是不是采用包钢加固比较好?
回复
漂漂漂漂漂
2012年04月30日 21:12:02
20楼
我想问下版主,规范要求,钢筋混凝土的强度等级不小于C20,怎么理解。
里面芯都是坏的,外面包的在好能用吗。。
回复
renfeng2143
2012年05月03日 09:18:19
21楼
本人赞同加大截面的方法,包钢的方法节点受力无法保证,且混凝土强度已经很低了
回复

相关推荐

APP内打开