标号不够的砼柱如何加固?
terence
terence Lv.12
2011年11月23日 19:09:59
来自于建筑加固
只看楼主

如题,三层框架食堂宿舍楼,C25砼,500x500,经现场回弹仪检测砼标号只在C15~C19之间。已经施工至地上2层,目前停工,现场初步认定是水泥有问题,(当地,由于种种原因,不能用商砼) 甲方让出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。

如题,三层框架食堂宿舍楼,C25砼,500x500,经现场回弹仪检测砼标号只在C15~C19之间。已经施工至地上2层,目前停工,现场初步认定是水泥有问题,(当地,由于种种原因,不能用商砼)
甲方让出加固方案,怎么加固?哪位高手遇到类似问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
免费打赏
brook_2002
2011年11月23日 19:27:42
2楼
C15,基本上是垫层标号。
回复
hhj2005
2011年11月24日 09:02:59
3楼
版主说的很对啊,只有这两种方案比较适合,俺也学习学习
回复
lnysjstzg
2011年11月29日 15:06:48
4楼
混凝土结构可以采用置换方法
也就是经过计算,采用部分高强度混凝土置换一部分原有混凝土--等强度置换
施工麻烦,但是加固以后截面增加不多
仅供参考
回复
loveting0524
2011年12月09日 20:47:11
5楼
增大截面法加固比较理想,新旧混凝土交接处要凿毛清洗干净,此时新增箍筋最好与原柱箍筋进行焊接,双面不小于5倍箍筋直径。置换混凝土施工比较麻烦!
回复
usst0395111
2011年12月24日 23:15:30
6楼
做好支撑,置换混凝土。有条件可采用灌浆料。有什么麻烦的。注意一定要层层顶。说不清楚,有需要M我
回复
lyl198017
2012年01月01日 14:20:29
7楼
如果增加截面不影响使用可以考虑增大截面法加固,如果加大截面影响使用则可考虑置换混凝土或粘钢加固。
回复
bobby044
2012年03月02日 14:30:59
8楼
学习了,谢谢大家讨论
回复
dgxy1130
2012年03月09日 14:08:20
9楼
外包型钢、贴碳纤维布
回复
163hjx
2012年03月13日 14:42:30
10楼
学习了,谢谢大家讨论
回复
chenshengvip11
2012年03月15日 16:43:02
11楼
采用增大截面加固最理想,其次是外粘型钢加固。先在计算模型中(PKPM、广厦)查出构件内力,再进行加固设计