刚遇到一个设计,市政水压0.8MPa,建筑19层,高度58m,以下问题求救:1、生活给水可全部由市政管网供给,减压阀最好设在哪一层?2、消防和地下室喷淋可全部由市政管网供水吗?(水压能满足要求)
刚遇到一个设计,市政水压0.8MPa,建筑19层,高度58m,以下问题求救:
1、生活给水可全部由市政管网供给,减压阀最好设在哪一层?
2、消防和地下室喷淋可全部由市政管网供水吗?(水压能满足要求)
2楼
19层的楼,最好还是设计一水池。
回复
3楼
hai你没理解斑竹的意思 他说市政管网0.8Mpa 那基本能满足顶层给水
至于减压阀设置在7,8层之间就好
消防吗 同意hai AND zssf01
回复
4楼
市政水压0.8MPa可视为常高压,可以直接用与接消火栓和喷淋,但要核实水量是否满足消防要求和底层是否超压。
给水建议设屋顶水箱,供水至水箱再自流下来,下面8层减压,在立管上和支管上减压均可,这样供水稳定一些。
回复
5楼
我靠,0.80MPa,那个城市?重庆?青岛?...
回复
6楼
我觉得WODD5458说的有道理!
回复
7楼
我同意楼上的看法
回复
8楼
我也同意WODD5458的说法。
靠,0.8MPa,到底是哪里的?
回复
9楼
俺做了一个,只有0.01MPa。
回复
10楼
hai我的意思是说 斑竹既然讲市政管网能提供0.80Mp(似乎高的惊人) 那就应该采用下行上给 而且我的意思是:在底层下面(有地下室最好放在地下室里)设减压阀组,这样可以不要低区层层设减压装置.
回复
11楼
谢谢各位,本人正是在重庆。
这不奇怪吧,山城地势的特点所影响。
回复