我们的专家都干嘛去了?为什么一个简单的问题,查遍所有规范和措施都找不到相关说明?
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2011年11月23日 17:15:58
来自于通风排烟
只看楼主

这个简单的问题就是:一个常见的剪刀楼梯,既有合用前室又有前室,楼梯间的加压送风量如何确定?或者你会说,这个简单啦,剪刀楼梯的两个单个楼梯是相互独立的,分别按对一个楼梯间加压、前室不送风的方式和对另外一个楼梯间加压、合用前室也加压的方式不就是了吗?是的,我之前也一直是这样做的,但后来才发现,这样做的话和规范不一致。因为剪刀梯中任何一个楼梯间,既对应的是前室,也对应合用前室,即是说第N层对应的为前室的话,那么N-1或N+1对应的就是合用前室!大家各抒己见!

这个简单的问题就是:一个常见的剪刀楼梯,既有合用前室又有前室,楼梯间的加压送风量如何确定?
或者你会说,这个简单啦,剪刀楼梯的两个单个楼梯是相互独立的,分别按对一个楼梯间加压、前室不送风的方式和对另外一个楼梯间加压、合用前室也加压的方式不就是了吗?是的,我之前也一直是这样做的,但后来才发现,这样做的话和规范不一致。因为剪刀梯中任何一个楼梯间,既对应的是前室,也对应合用前室,即是说第N层对应的为前室的话,那么N-1或N+1对应的就是合用前室!大家各抒己见!
免费打赏
农民
2011年12月07日 17:26:35
22楼

非常同以你的做法,可现实是土建位置能少用点就少一点吧,建设单位天天吵着公摊什么的,要解释半天也不一定会接受我们的意见.哈哈.仍然觉得选大风量加余压阀甲方更容已接受些!
回复
农民
2011年12月07日 19:36:37
23楼

是不是可以这样做呢?高规上规定,剪刀梯可以合用一个风井,风量相加.那么我们可以这样做,取一个分别送风的风量和一个前室不送风的风量相加选风机,消防时同时向两个楼梯送风.两个楼梯的送风量不一样的吗?肯定是根据楼梯内的正压值两个楼梯的送风量不一样.最终的效果是两个楼梯内的正压值基本相等且等于设计值.这样做的前提是要保证所选风机的风压合适!
这样做的好处:1.能满足高规的要求,2.减少风井面积.3,风量搭配合理.
以上几贴,介绍了我以为比较合适的方法,不一定正确,欢迎批评指正!
回复

相关推荐

APP内打开