给水立管穿楼板先留洞后加套管,符合规范吗
cl0811
cl0811 Lv.4
2011年11月23日 15:56:11
只看楼主

给水立管穿楼板可不可以先留洞,后面加套管 给水和消防管穿楼板时设计要求加钢套管,但是听工人说为防止定位不准,先用大一号的PVC管留洞,后面再套套管方便点,个人也觉得有道理,不知道这样做规不规范,想听听大家的意见?

给水立管穿楼板可不可以先留洞,后面加套管
给水和消防管穿楼板时设计要求加钢套管,但是听工人说为防止定位不准,先用大一号的PVC管留洞,后面再套套管方便点,个人也觉得有道理,不知道这样做规不规范,想听听大家的意见?
免费打赏
haihua2010
2011年11月24日 21:40:45
12楼
自己先顶个哈!欢迎大家来讨论学习
回复
xueraul
2011年11月25日 08:54:36
13楼
先埋套管埋得准的
不可以后加
后加套管和楼板间容易漏水
回复
liuqiang1006
2011年11月25日 10:37:37
14楼
恩,我这工地上我看工人就是这么做的。
回复
cyredy
2011年11月25日 10:55:07
15楼
可以,规范并没有一概而论,有多种做法。
回复
gps_bjbean
2011年11月25日 14:43:09
16楼
常规且最简单的做法:
给水、热水、中水、直饮水、空调水等(有压管道)穿楼板预留预埋,随结构混凝土施工埋设钢制套管,首层确定好控制好位置后,上层立管参照下层套管位置,确保立管在套管中的位置居中和垂直度。
排水管道(无压管道)穿楼板预留预埋,采用手提套管,随结构混凝土埋设,初凝时间拔出,排水管道施工中洞口封堵,其中UPVC管穿楼板需加设止水翼环,两次浇筑混凝土堵洞。铸铁管可什么都不加,两次浇筑混凝土堵洞即可。以上排水管穿楼板施工方法均为最简单且正确的方法,但在实际中也经常出现UPVC管不加止水翼环的情况。

PS:为何给水管不采用先留洞,管道施工过程中再加套管的方法,后加套管,套管和洞口内径的间隙很小,堵洞施工难度较大,且缝隙处混凝土无法振捣,质量无法保证,就算排水管道的堵洞,目前施工质量也存在较多的通病,封堵不密实。
回复
blusly
2011年11月25日 22:48:59
17楼
学习了。。
回复
gaochunji756
2011年11月25日 22:59:07
18楼
规范的要求在现场施工中有时需要灵活掌握,我们的做法是
1、如果预留洞的设计比较准确,在绑扎钢筋时用套管预埋固定确保混凝土浇筑不会对此预埋管造成影响,为准确安装工作做好前期准备。
2、如果后期的管线未能准确确定,预埋管可能会不准或会根据实际要调整位置,这是我们会采取放弃预埋,等主体结构和内隔墙等二次结构施工结束,通过技术人员重新测量准确确定洞口在楼板的位置,用钻孔的方式完成开洞工作。
后一种做法主要是目前一般的施工现场有些卫生间、厨房间等预留小洞施工工人很难做准确,特别是一般的土建队伍,往往事后安装时重新开洞。建议象诸如小于100的洞可以按照此种方式施工。
回复
zhouweihao_2011
2011年11月27日 19:27:29
19楼
学习了,我在工地上还真没有留意
回复
shalang2011
2011年11月28日 12:13:01
20楼
2楼的说的建议,我的工人也是这么做,还是容易漏水的,很难搞。
回复
liu_0512
2011年11月28日 12:33:30
21楼
先留洞后加套管的原因是施工单位在预留的时候投入的人力不够工作做的不细致,没有进行吊线的工作,同样对直接在浇混凝土前把套管安好没有把握,担心以后管道安装不上去。一般在结构上来说先留洞后加套管是不可以的,因为必然会对有偏差的洞开凿的,还要一个就是会出现漏水现象比较多,我6年前做过一栋18层的住宅,所有的钢套管都是一次性留好的。安装的时候没有一点问题,主要是前期的工作要做好,再重要的上下层的必须要吊线。