给水立管穿楼板先留洞后加套管,符合规范吗
cl0811
cl0811 Lv.4
2011年11月23日 15:56:11
只看楼主

给水立管穿楼板可不可以先留洞,后面加套管 给水和消防管穿楼板时设计要求加钢套管,但是听工人说为防止定位不准,先用大一号的PVC管留洞,后面再套套管方便点,个人也觉得有道理,不知道这样做规不规范,想听听大家的意见?

给水立管穿楼板可不可以先留洞,后面加套管
给水和消防管穿楼板时设计要求加钢套管,但是听工人说为防止定位不准,先用大一号的PVC管留洞,后面再套套管方便点,个人也觉得有道理,不知道这样做规不规范,想听听大家的意见?
免费打赏
wodewuer2005
2011年11月28日 15:05:30
22楼
回复
wodewuer2005
2011年11月28日 15:06:17
23楼
回复
wodewuer2005
2011年11月28日 15:06:41
24楼
回复
go8net
2011年11月28日 20:06:41
25楼
我们都有是先留洞,后加套管的,直接下套筒位置不准了,以后就麻烦了
回复
wuhenggongzi
2011年11月29日 12:54:12
26楼
一般预埋大一号的 之后直接安装二次浇筑
回复
lvkailei
2011年11月29日 15:03:25
27楼
如果不是防水套管,套管仅起到保护管道的作用,我觉得是可以的。如果先留洞后加防水套管,不知道如何做好防水处理
回复
jxed12345
2011年12月02日 20:08:46
28楼
是这样做的,但是这样做的话要做两次防水。一次是套管与管道之间防水。二是套管与楼层之间的防水。这样做主要是考虑到立管的定位,怕立管不在同条直线上。另外一种做法是直接预埋套管,这样只需做管套与管道直接的防水,只是不好控制立管的垂直度。
回复
一生为水
2011年12月02日 21:02:33
29楼
受教了,谢谢。。。。
回复
寒冬
2012年05月31日 14:06:25
30楼
可以的,一般的工地都这么做,因为按照土建尺寸的预留套管肯定是不准的。
回复
zhenxiaoho
2012年06月01日 17:16:40
31楼
后加的套管隐患不小,应该说施工前对预留管洞的深化定位做的好,操作工人技术到位,结构板预留完全没问题。只是大家都习惯了偷懒而已