关于抗震构造措施的问题
sfy_04
sfy_04 Lv.3
2011年11月23日 15:06:46
只看楼主

《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?

《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。
地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级?
另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
lsz1008
2011年11月23日 17:27:15
2楼
约束边缘构件要下伸一层,地下一层抗震等级同0.00以上,负二层可以减低一级,详抗规6.1.3 第三条
回复
sfy_04
2011年11月23日 17:53:49
3楼

《高规》7.2.14约束边缘构件设置部位是:底部加强部位及相邻的上一层。
《高规》7.1.4当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位才延伸到嵌固端。不就是说,当嵌固端取在0.00时,约束边缘构件从地下室顶板起设置,这样也可以保证剪力墙底部出现塑性铰后具有足够大的延性。否则我们常说地下室顶板作为上部结构的嵌固端体现在何处呢?
回复
sfy_04
2011年11月24日 11:03:01
4楼
沉下去了,顶起,求问题解答。
回复
nixuebin12345
2011年11月24日 14:46:44
5楼
第一个是对的,第二个问题真负零以下一层应设约束边缘构件,约束边缘构件不可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑。我的理解是嵌固端层墙的等级等同于首层墙柱的等级,首层设约束边缘构件,嵌固端应设约束边缘构件。等于説嵌固端(1)加底部加强部位(2)加上一层(3)三者都是约束边缘构件部位。保证地震时变形的底部延性高度。在下一层可降低等级,但最好不改变设不设边缘构件性质,三级也应设约束边缘构件,当然,按规范的意思,四级时可不设约束构件的。

[ 本帖最后由 nixuebin12345 于 2011-11-24 14:54 编辑 ]
回复
sfy_04
2011年11月25日 10:32:21
6楼
谢谢答复,学习了。
我觉得如果0.00是嵌固端的话,则约束边缘构件应向地下一层延伸一层,地下二层及以下可以降低一级考虑,如抗震等级为三级的可以降为四级考虑,则设置构造边缘构件即可。
回复
神易
2011年11月25日 11:40:51
7楼
详见抗规6.1.3 第三条,约束边缘构件要下伸一层,地下一层抗震等级同0.00以上,负二层可以减低一级。
回复
小面片
2011年11月25日 17:32:33
8楼
请教楼上几位,新规范哪里有说过嵌固面在正负零的时候,约束边缘构件要下延一层?按新抗规6.1.14条第4款,只要求将上面约束边缘构件阴影中的纵筋下延一层就可以了(地上一层约束边缘构件非阴影部分在地下一层没有要求做)。
回复
icefirefly1
2011年11月27日 15:54:34
9楼
同意8楼的说法,规范确实没有说地下一层要设置约束边缘构件,由于地下室顶板刚度比较大,剪力墙剪力不会全部传到地下一层,地下楼层剪力墙承受地震力相对较小,所以抗震要求应该要小
回复
布辛奈斯克
2011年11月27日 16:21:57
10楼
地步加强区从嵌固端算起,正负0.00一下根本就不属于加强区,何来约束边缘构件,求解释
回复
sfy_04
2011年11月28日 14:26:22
11楼


《抗规》6.1.3条第三款
回复

相关推荐

APP内打开