某大型水电站防淘墙预应力锚索加固的照片
ljjctguwhu
ljjctguwhu Lv.7
2006年08月10日 17:36:40
来自于工地图片
只看楼主

某大型水电站防淘墙采用预应力锚索加固

某大型水电站防淘墙采用预应力锚索加固

1155203152575.JPG


1155203152615.JPG

免费打赏
ljjctguwhu
2006年08月10日 17:45:33
2楼
第一张为锚索在地面上的处理,以及监测锚索应力变化的应变计的安装
第二张为锚索张拉过程中
下面第三张为锚索张拉中和数据测取
第四张为:锚索张拉安装完毕后的情况
回复
curthber
2006年08月11日 10:34:36
3楼
看到GK408读数仪了
不错
我们没有在防淘墙安装,在边坡上安装了测力计,是GK的
回复
ljjctguwhu
2006年08月11日 17:08:27
4楼
是的 这是BGK408 给你一张近照
回复
liu1735
2006年08月13日 09:09:36
5楼
很好的东东 没有见过的
回复
uvx331cn
2006年11月19日 21:47:58
6楼
感谢楼主第一线的资料,让我们看到大型的预应力锚索施工!
如果有更好的设计图纸学习,那就更感谢楼主!
问一下楼主,通过第一张图片看,这种锚索应该是那种压力分散行锚索吧?
想认识一下楼主!e-mal:uvx331cn@163.com QQ:272088465
回复
whhwzy
2007年02月10日 13:11:48
7楼
好像是水布桠拉锚洞中的施工哦,葛洲坝集团施工的吧,呵呵,有幸见过哦
回复