现在做一工程,两座16层单元住宅之间有2层的商业网点,每个网点面积超过了300平米。这个网点须不需要设置喷淋系统?
现在做一工程,两座16层单元住宅之间有2层的商业网点,每个网点面积超过了300平米。这个网点须不需要设置喷淋系统?
2楼
只要面积不超3000平米/每层,没设集中空调,还有和住宅之间满足防火分隔,可以不设喷淋。
回复
3楼
超过了300平方米的分隔还称为“商业网点”?
高规明确规定小于300平方米的才成为商业网点!
回复
4楼
但在《自喷》规范里中危险I里(2)条:“总建筑面积小于5000的商场、总建筑面积小于1000的地下商场”是需要设置的?难道与《建规》里的要求矛盾?
回复
5楼
设置与否看高规,然后具体到怎么设置再看喷规。不要上来就看喷规。
回复
6楼
按照高规7.6.3,这个商店属于“公共活动用房”,16层住宅二类高层,必须设置喷淋的。
回复
7楼
在这里,在两栋16层住宅之间用两层的商业营业厅连接起来,这个商业营业厅应卡低规还是高规?
回复