变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
2楼
楼主,你提到的变风量空调器输入功率11KW应该是空调内风机或者风机+变频器的电功率。至于制冷量81.1KW,制热量56.8KW,不清楚你是从那看到的,从数据上看,应该是针对某一个项目而选定的空调负荷,也就是房间需要的实际冷热负荷,并不是空调机组的额定冷热量。
而后面的天花板卡式嵌入型输入功率0.03KW,是因为这种室内机主要耗电就是一个小风机,也就是30W。耗电量大的还是它的室外机。而制冷量9.0KW,制热量10KW应该是室内机的额定冷热量。
前者冷量大于热量,是因为房间冷负荷大于热负荷。后热热量大于冷量,是因为设备内的冬季热媒温差大于夏季冷媒温差。
一匹换算成电应该是735W,换算成冷量应该是2324W左右。二者不一样的。
回复
3楼
非常感谢楼上的兄弟,说的很详细!81.1KW制冷量和56.8KW的制热量我是从图纸看到的!可能是这个原因,按照正常的情况,一台风机制冷量要小于制热量才对,所以我就来请叫大家了!
回复
4楼
81.1KW是制冷量对的,56.8制热量可能是电热的吧,应该不是热泵的应该是
回复