设计院没设计消防水池甲方加一个水池应怎样联动
renrenpinan
2006年08月10日 09:12:13
来自于防雷减灾
只看楼主

厂区共有150亩作五金厂用地消防没设计水池,各厂房只有消防箱(没消防按钮)现甲方增加一个5000T地下水池,怎样联动才合理

厂区共有150亩作五金厂用地消防没设计水池,各厂房只有消防箱(没消防按钮)现甲方增加一个5000T地下水池,怎样联动才合理
免费打赏
zhh_1977
2006年08月10日 09:48:34
2楼
你说的是5000T水池与什么联动?消防箱?
回复
renrenpinan
2006年08月11日 11:38:31
3楼
同小区消防管网
回复
nywchy
2006年08月11日 20:58:02
4楼
应该是与消火栓系统联动吧,这要在每个消火栓箱内安装一个报警按钮(具有启动水泵之功能),此按钮分两种:一种是与报警主机相连的带地址编码模块的按钮,此种设计能够在报警主机上自动显示报警消火栓的编码即位置,同时也可以直接启动消防水泵;另一种较为简单,只安装一个与水泵电机起动二次回路相连的按钮,此按钮动作不能够其位置,但造价低廉。同时,你还要设计液位继电器显示、控制水位,等等。整个系统的设计并不简单,希望你请教一下有关设计人员。
回复
renrenpinan
2006年08月12日 09:12:02
5楼
本人想在水池加二个水泵加二个控制箱一个水流指示器,因为正常情况下消防不用水,如果一用水那水流指示器会动,水泵就会工作,请各位多多指教!
回复
163.master
2006年08月12日 17:38:13
6楼
设消火栓按钮,问题要说清楚
回复
mzmxxwj
2006年08月14日 10:05:11
7楼
以下是引用nywchy在2006-08-11 20:58:02.0发表的内容:
应该是与消火栓系统联动吧,这要在每个消火栓箱内安装一个报警按钮(具有启动水泵之功能),此按钮分两种:一种是与报警主机相连的带地址编码模块的按钮,此种设计能够在报警主机上自动显示报警消火栓的编码即位置,同时也可以直接启动消防水泵;(要加自动报警系统)

另一种较为简单,只安装一个与水泵电机起动二次回路相连的按钮,此按钮动作不能够其位置,但造价低廉。

同时,你还要为水池设计液位继电器显示、控制水位,以确保水池有水等等.
回复