多层民用建筑。下列情况设消防水池。(无喷淋)1、市政供水量不能满足消防用水量(室内外用水量)2、市政只有一路供水且用水量和超过253、水箱静压不够,且市政不允许水泵吸水。(这个要保证二路水源)如果设消防水池,水池容积也只是室内用水量的10分钟+室外的不足!!第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
多层民用建筑。下列情况设消防水池。
(无喷淋)
1、市政供水量不能满足消防用水量(室内外用水量)
2、市政只有一路供水且用水量和超过25
3、水箱静压不够,且市政不允许水泵吸水。(这个要保证二路水源)
如果设消防水池,水池容积也只是室内用水量的10分钟+室外的不足!!
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 l/s。
8。6。2高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施
以上是本人这几天疑惑的,不知道是否对,请高手指正!!
2楼
1、2条是规范,没有疑问。
3条什么意思?不懂,消防水池的容积的说法也是大谬。
回复
3楼
消防水池的容积应该是室内外用水量在火灾延续时间内的总和。延续时间一般为2小时。
10分钟是屋顶消防水箱的容积,跟消防水池不是一回事。
回复
4楼
我的意思就是说。如果屋顶水箱高度能满足,就不用设消防水池了!!!
老王:多层不是立足外救,建筑只需满足前10分钟用水就好了!!!!
8。6。2高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施
这一条是不是说:水箱高度满足就不用设消防水箱了!!!!
个人看法!!
回复
5楼
如果外部有两路水源,能够满足消防消防水量,即室外环网能够在生产生活水量达到最大时,仍然能够满足消防水量时,可以不设消防水池,屋顶最高处设置能够设置自流的消防水箱即可,其实也无需设置水泵加压(有些地方不行,上海可能就有问题),8.6.2条是指的工业建筑,它与民用建筑是不同的。
但是如果要求你室内系统需要加压,而市政又不允许在管道上直接吸水,你则需要设置一个吸水井,吸水井不需要很大,大泵十分钟水量即可。
回复
6楼
回复
7楼
外救是外救,但水量不足时,要应该储存火灾用水,总不用让消防人员赶过来找不到水用吧,难道他们看看就能把火给灭了?
10min是只初期火灾用水量,也可以理解成等待消防人员赶到现场期间的用水量。
回复
8楼
谢谢!!老王,楼上的哥们!!!小弟明白了!!!以前多支持小弟,