跪求高手!关于受拉钢筋锚固长度修正系数的疑问
zhanxunchao
2011年11月21日 11:58:11
只看楼主

图集11G101-1 53页,受拉钢筋锚固长度修正系数的表格中,锚固区保护层厚度是什么概念啊,是指锚固到支座那部分吗?那不是一个变值,为什么给的却是一个定值呢?3D和5D,这个具体到底怎么取呢?求高手啊,最好能附图说明!谢谢了![ 本帖最后由 zhanxunchao 于 2011-11-21 13:07 编辑 ]

图集11G101-1 53页,受拉钢筋锚固长度修正系数的表格中,锚固区保护层厚度是什么概念啊,是指锚固到支座那部分吗?那不是一个变值,为什么给的却是一个定值呢?3D和5D,这个具体到底怎么取呢?求高手啊,最好能附图说明!谢谢了!

[ 本帖最后由 zhanxunchao 于 2011-11-21 13:07 编辑 ]

{1BA39E43-CA33-42CF-8510-BD74CBBF019C}.png

免费打赏
结构生活
2014年11月18日 08:43:08
12楼
路过,学习了
回复
w_o_l_f
2014年11月18日 08:46:23
13楼
谢谢 希望共同进步!
回复
小朱123
2014年11月18日 09:38:27
14楼
谢谢楼主的分享
回复
黄小任
2014年12月22日 15:20:54
15楼
小于3d 取1.00(即不修正)
3d 取0.80
3d~5d 取内插值
5d 取0.70
大于5d 取0.70
回复
草原正蓝旗
2015年01月14日 10:09:18
16楼
学习了!懂了!
回复
qq_1429877960603
2015年10月06日 19:02:40
17楼
妤间富浣犺繖涓棶棰樼煡閬撶瓟妗堜簡鍚楋紝鍥鹃泦涓婅涓嶈冻5d閿氬浐闀垮害鑼冨洿鍐呰缃í鍚戞瀯閫犵瓔锛岃繖涓寖鍥存寚鐨勫摢閲岋紝浠ユ閿氬浐鍦ㄦ煴瀛愪负渚
回复
qq_1429877960603
2015年10月06日 19:02:47
18楼
妤间富浣犺繖涓棶棰樼煡閬撶瓟妗堜簡鍚楋紝鍥鹃泦涓婅涓嶈冻5d閿氬浐闀垮害鑼冨洿鍐呰缃í鍚戞瀯閫犵瓔锛岃繖涓寖鍥存寚鐨勫摢閲岋紝浠ユ閿氬浐鍦ㄦ煴瀛愪负渚
回复
十六夜淚
2016年03月09日 10:02:15
19楼
学习了。。。。
回复
bhbhs
2017年01月11日 19:14:10
20楼
回复
elakedukc
2017年01月11日 20:30:26
21楼

下来看看 好用不
回复

相关推荐

APP内打开