跪求高手!关于受拉钢筋锚固长度修正系数的疑问
zhanxunchao
2011年11月21日 11:58:11
只看楼主

图集11G101-1 53页,受拉钢筋锚固长度修正系数的表格中,锚固区保护层厚度是什么概念啊,是指锚固到支座那部分吗?那不是一个变值,为什么给的却是一个定值呢?3D和5D,这个具体到底怎么取呢?求高手啊,最好能附图说明!谢谢了![ 本帖最后由 zhanxunchao 于 2011-11-21 13:07 编辑 ]

图集11G101-1 53页,受拉钢筋锚固长度修正系数的表格中,锚固区保护层厚度是什么概念啊,是指锚固到支座那部分吗?那不是一个变值,为什么给的却是一个定值呢?3D和5D,这个具体到底怎么取呢?求高手啊,最好能附图说明!谢谢了!

[ 本帖最后由 zhanxunchao 于 2011-11-21 13:07 编辑 ]

{1BA39E43-CA33-42CF-8510-BD74CBBF019C}.png

zhanxunchao
2011年11月21日 12:06:09
2楼
自己顶一顶,希望不要沉掉,困扰很久了,拜托啦,各位高手
回复
zhanxunchao
2011年11月21日 12:22:53
3楼
帮帮忙啊,别沉了
回复
五月风川
2011年11月21日 12:47:52
4楼
感觉比较困惑,既然锚固钢筋常因外围混凝土的纵向劈裂而削弱锚固作用,在保护层厚度在3d~5d时调整系数还小于1,如果锚固钢筋在混凝土中,保护层厚度远远大于锚固钢筋直径的情况下那该如何折减呢?
回复
zhanxunchao
2011年11月21日 13:07:07
5楼
是啊,而且这个锚固的保护层厚度好像还是一个变值,不是确定值啊,真是困惑啊
回复
nixuebin12345
2011年11月21日 14:26:09
6楼
1 锚固区保护层厚度就是钢筋的截面外边缘到构件表面的距离,锚固长度是可以减少的,详细看规范条文说明。

[ 本帖最后由 nixuebin12345 于 2011-11-21 14:31 编辑 ]
回复
hblglb
2011年11月24日 09:45:42
7楼
借楼问一句:假如锚固区保护层厚度达不到3D该如何取值?还是就不用理这一项?保护层厚度并不一定在3D~~5D之间的呀
回复
nong77
2011年11月24日 10:41:15
8楼
就是说 锚固那个地方的钢筋如果保护层厚度如果在3d到5d范围的 锚固长度就按那个系数折减
混凝土结构设计规范条文说明解释得很清楚 当混凝土保护层厚度或钢筋间距较大时 握裹作用加强 锚固长度可适当减短
小于3d当然不考虑此项折减了
回复
zhanxunchao
2011年11月24日 15:30:32
9楼
其他的取值采用内插法确定,老兄,你知不知道这个锚固区保护层厚度的概念啊
回复
hsdyzx2013
2014年07月10日 22:50:51
10楼
学习了。。。。。。
回复
量子
2014年11月18日 00:05:57
11楼
保护层厚度小于3D也属于不大于5D的情况的;
回复

相关推荐