低压配电设计规范第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。假设采用400X200的桥架.桥架横断面面积为80000,然后再乘0.4为32000, 电缆总截面面积怎么算,记得以前看过贴子有人回复按每根2000考虑(外经25考虑) 所有的都这样算合适吗,假设里面有大电缆或者里面有多种尺寸的,该如何算,请大家指点
第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
假设采用400X200的桥架.桥架横断面面积为80000,然后再乘0.4为32000, 电缆总截面面积怎么算,记得以前看过贴子有人回复按每根2000考虑(外经25考虑) 所有的都这样算合适吗,假设里面有大电缆或者里面有多种尺寸的,该如何算,
请大家指点