关于图纸上电缆型号的问题
ppcool121725
2006年08月09日 10:57:05
只看楼主

ZR-RVS-2X1.5.SC15.CE其中ZR是阻燃的意思RVS-2X1.5是电缆型号SC15是EMT管型号后面的CE是什么意思?请达人解释~谢谢!

ZR-RVS-2X1.5.SC15.CE
其中ZR是阻燃的意思
RVS-2X1.5是电缆型号
SC15是EMT管型号
后面的CE是什么意思?
请达人解释~
谢谢!
免费打赏
twankay
2007年09月23日 21:28:18
72楼
学习学习
回复
juzi.1123
2009年06月10日 14:45:50
73楼
请教,有没有ZR-ARVS这种线
回复
shanketian123
2009年07月02日 20:25:39
74楼
电气设计施工图中常用线路敷设方式:
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上

沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC


导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
回复
dodomo110
2009年08月10日 15:48:33
75楼
SCC 我也碰到了一个 不知道是什么形式的敷设啊 谁知道的!?
回复

相关推荐