【讨论】高供高计,630KVAR变压器在不用电的情况下电度表会走数吗?
huanghaifeng
2011年11月19日 21:39:22
来自于变压器
只看楼主

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?

[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]
免费打赏
dgshyjm
2011年11月23日 17:20:16
32楼
回复
huanghaifeng
2011年11月23日 18:52:00
33楼
今天下班把低压总开关停了,明天一早就知道表走不走了
回复
一指慢
2011年11月23日 20:33:00
34楼

还是你细心呀!
回复
beigta_001
2011年11月23日 21:42:29
35楼
各位 有没有做高压电气试验的 一起讨论下
回复
uflin
2011年11月23日 21:50:47
36楼
密切关注中,希望有高手支招
回复
fjlwhyx
2011年11月23日 21:56:58
37楼
上面的说的对,变压器有空载损耗,因为是高拱高计,所以电表照样走
回复
马老
2011年11月24日 09:02:02
38楼
现在电度表灵敏度很高,变压器空载,电表会走;空载变压器的无功补偿很难,因为定补不太好掌握,(以前计算过250KVA补偿应该在1.多Kvar),控制不好容易造成谐振;所以方案有2,1是暂停供电(申请),2是加个小的电容补偿,并且加大负荷(借给别人用)。
供电部门计算负荷功率因数是每月有功无功电度数计算来的,可以先用别人的电(把高压停掉),每月开一天变压器,把设备运转下,这样计算出的功率因数就会高。
回复
米克
2011年11月24日 09:12:36
39楼
回复
mente521
2011年11月24日 10:06:39
40楼
好贴!
回复
nuhero
2011年11月25日 23:14:36
41楼
KVar是无功功率的单位。
回复