如图所示,我司高速冲床旁边要挖一个废料线基坑,现已挖开,原基坑侧壁采用混凝土直接浇筑30cm厚,并且上面有10cm盖板铺设,现改用12墙砌,请问能否满足要求?如果是24墙呢?主要是考虑高速冲床附近的震动较大,担心侧壁的土被震松而导致砖墙侧壁倒塌,请教高手,快快作答,谢谢!

如图所示,我司高速冲床旁边要挖一个废料线基坑,现已挖开,原基坑侧壁采用混凝土直接浇筑30cm厚,并且上面有10cm盖板铺设,现改用12墙砌,请问能否满足要求?如果是24墙呢?
主要是考虑高速冲床附近的震动较大,担心侧壁的土被震松而导致砖墙侧壁倒塌,
请教高手,快快作答,谢谢!

20110408195358-1735935247.jpg


20110408195407-1676358497.jpg

免费打赏
追梦的男孩
2011年11月21日 19:56:29
22楼
回复
追梦的男孩
2011年11月21日 20:08:07
23楼
回复
zhengweibin0215
2011年11月21日 21:25:37
24楼
120墙稳定性肯定差很多。就算做构造柱也解决不了根本问题
回复
anqianglong
2011年11月21日 21:53:00
25楼


嗯,你说得对,人家一看就说太薄弱了,让我把墙砸掉重新用混凝土浇筑了一下,再盖上15cm厚的盖板,固若金汤啊!
回复
anqianglong
2011年11月21日 21:57:06
26楼


说的很有道理,这个沟深1m,长六七十米,嗯,是应该有间隙的,谢谢!但是上面还有15cm厚的水泥盖板,我想它的整体应力应该是垂直向下的吧
回复
小瓦匠02
2011年11月21日 22:38:46
27楼
有震动的因素。墙体有点薄
回复
lixq13863434015
2011年11月22日 07:45:37
28楼
学习了,谢谢分享
回复
tracyqinwei
2011年11月22日 10:02:26
29楼
大大减小了原来的稳定性,加构造柱吧
回复
liuxingliuxing19
2011年11月22日 11:15:54
30楼
我觉得未来隐患比较大
回复
feiyufw
2011年11月22日 12:52:20
31楼
建议还是征求设计意见吧,毕竟12墙与原来砼的抗侧能力相差很大