【请教】TN-C-S系统的PE线问题
m518
m518 Lv.7
2011年11月18日 19:26:45
只看楼主

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?

[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑 ]
免费打赏
zsh340
2011年11月23日 13:20:21
32楼
学习了、、、、、
回复
x190925141
2011年11月23日 15:01:08
33楼
电力系统的划分及区别,又在这里讨论了一下,区管的回答很精彩。
回复
qwer3661
2011年11月23日 15:28:29
34楼
路过了学习一下啊
回复
ontimewhq
2011年11月23日 17:07:06
35楼
感觉有些乱……
回复
wh84170771
2011年11月23日 17:51:35
36楼

受教了!
回复
小修
2011年11月23日 19:33:42
37楼
新手学习
回复
m518
2011年11月23日 20:19:30
38楼
各位在安装中:
穿电线的铁管的接地是就近与接地干线(扁铁)相连接还是从动力(开关)箱引出接地干线(扁铁)连接。
回复
mente521
2011年11月24日 10:26:55
39楼
请教区管:现在别墅项目进线可以用TN-C-S系统吗?低压配电室是TN-S系统,设计图纸是从配电室引出三相四线到住户后重复接地,这样对低压配电室内供电不会有什么影响吧,现在我想让设计更改为三相五线制供电,能有什么好的依据说服设计吗?谢谢!
回复
chl13611557045
2011年11月24日 13:53:05
40楼
我查了规范,不能,上面原因可能不一定正确,就是不能接,GB16895.3-2004第543.6条保护导体的配置讲的很清楚
回复
q_l407
2011年11月24日 20:20:45
41楼
39#的问题,现在别墅项目进线可以用TN-C-S系统吗?低压配电室是TN-S系统,设计图纸是从配电室引出三相四线到住户后重复接地,这样对低压配电室内供电不会有什么影响吧,现在我想让设计更改为三相五线制供电,能有什么好的依据说服设计吗?谢谢!
不知道对你的问题理解的对不对啊,画了个图,便于大伙一块分析。
未命名.jpg

我觉得,这个问题就是TN-C-S中N线重复接地的问题。N线在低压配电室进行一点接地后就不允许在其他地方合在一起。现在N线在别墅的配电箱内重复接地,可能造成1,在图中的线路部分不能使用漏电保护器了;2,重复接地将产生杂散电流,对重复接地点的金属构件,管道等产生化学腐蚀;3重复接地点的电压Un会影响PE线的电位。
回复