【请教】TN-C-S系统的PE线问题
m518
m518 Lv.7
2011年11月18日 19:26:45
只看楼主

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?

[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑 ]
免费打赏
wjs710221
2011年11月25日 10:43:36
42楼
所谓保护接地只有在TT和IT系统中才有,在TN-C、TN-S或TN-C-S中都叫保护接零。但现在不叫接零了,零线叫N线或中性线,但还有一部分电力部门的人叫零线。
回复
fang_xiaojun
2011年11月26日 13:24:01
43楼
肯定不能这样接!
回复