新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑
新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?
[
本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑 ]
22楼
TT系统两点接地没有联系,局部TT系统,故障电流较小,一般不能用过电流防护兼接地故障防护,要加漏保
回复
23楼
厂房电线敷设全用铁管敷设到位?再在电机旁安装控制箱?我不明白怎么搞的?我的做法是一个动力配一个动力箱,安装漏电保护 那么就不是用3根线过来了 而是用4根我5根直接从总箱过来,不然123级保护不是不好分吗 而且出现毛病也不好查 你看这样做可以吗
回复
24楼
回复
25楼
答19楼:绝对不是TT方式,图中接地的PE线联接成接地网既作为重复接地与PEN线(不应是N线)相联接,分别引出N线、PE线,即TN-C-S系统不会错。我的中心问题是接地网扁铁就直接当PE线使用。
[
本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:03 编辑 ]
回复
26楼
1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
可以。
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?
效果是一样的,但是这个点是否能保证电气连接的连续性,所以那个PE线还是要的。
回复
27楼
请问区管这个不是从主钢筋上连接过来的吗?主钢筋至少有2.5米打入土壤中,且至少有两个点接过来的,我们工程上都是这种做法!
望区管为小弟的解惑
回复
28楼
是TT系统!
回复
29楼
这是王厚余老先生《500问》里的章节,希望对大家有帮助。(扁钢应该是40×4吧),另外,这样做的话,也降低了过电流防护器兼做接地故障防护的灵敏度。相线和"PE"之间的阻抗Z变大了。
回复
30楼
来学习学习!!!!!
回复
31楼
学习了哦,个人感觉也是可以的哦
回复