新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑
新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?
[
本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑 ]
12楼
首先感谢各位参与,我的意思是:进线配电柜处做了重复接地,PE和N线分开。这样整个系统就变成了TN-C-S系统。N线与PE线分开后就不能再次合并在一起。这个没问题应当如此。改为TN-C-S系统进线配电柜出线按理确应五线。
我的问题是:厂房内设置了环形接地网,他既是进线配电柜的重复接地,即与进线配电柜PE排相连接。厂房内穿线铁管的接地肯定是与接地网扁铁相连作为接地。那么环形接地网扁铁是否可作为PE线与二级动力箱相连接(动力箱接地及PE线),进线配电柜至二级动力箱就只要三相电源线加N线四根线就可以了。这样N线与接地网扁铁(PE线)完全可以不再合并在一起。二级动力箱仍能出三相五线。实际就是接地网扁铁直接作为PE线使用。
回复
13楼
这样做的话,也是保护接零的做法,只不过,在保护接零系统中如果发生接地故障,即相线碰壳,那么短路阻抗Z能满足要求吗?也就是说L和PE线之间的距离很大的话,电感L也会很大,那就不一定满足接零保护的规范要求了吧,最好还是要进行校验。
回复
14楼
:进线配电柜处做了重复接地,PE和N线分开。这样整个系统就变成了TN-C-S系统。N线与PE线分开后就不能再次合并在一起。这个没问题应当如此。改为TN-C-S系统进线配电柜出线按理确应五线。
x电机接地线不可以直接会接地极的
回复
15楼
可以这样接的。
回复
16楼
回复
17楼
来学了不少东西啊,区管讲解的很详细
回复
18楼
求高手讲解。
回复
19楼
这是不是就成了TT方式了
回复
20楼
请区管和同行注意:由于历史原因,我国20世纪50年代沿用前苏联规范内的“零线”、“保护接零”等。但它从未给出一个严格的学术定义。
“零线”跟IEC标准中的N线和PEN线极易混淆,并引发不少理解歧义,甚至电气事故。
因此,“零线”、“接零”之说在设计规范中已基本淘汰,而采用国际上通用和规范的IEC标准。
回复
21楼
同意,不能接,防止电压传递反击,系统接地是共用的,雷击要电人的