【请教】TN-C-S系统的PE线问题
m518
m518 Lv.7
2011年11月18日 19:26:45
只看楼主

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?

[ 本帖最后由 m518 于 2011-11-22 19:11 编辑 ]
免费打赏
swandjjaw
2011年11月18日 20:06:34
2楼
应该是可以的
回复
newplancn
2011年11月18日 20:30:26
3楼
应按接地故障电流校验保护接地线
回复
andyyuyuhe
2011年11月18日 20:53:40
4楼
路过,学习一下啊
回复
lingxuct
2011年11月18日 22:21:15
5楼
“新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线”的做法与规范有出入,规范的接地网是“离建筑外墙面3~5米环形接地网,每隔5米一个垂直接地极”。

TN-C-S系统的电源箱内,与PEN进线连接的接地PE线,要求接地电阻不大于4Ω,如果相线电流大于250A时,接地电阻还应减小。

TN-C-S系统,电源进线只有四线(没有PE线,是PEN线),PEN线在总箱内重复接地后,总箱配出为五线了(N线与PE线分开),总箱出线如同TN-S系统了。
回复
m518
2011年11月19日 10:19:15
6楼
谢谢参与指教,再询问
1.厂房建筑内的进线配电柜(动力箱)的重复接地,垂直接地极一般总是打在配电柜附近吧?难道厂房建筑内的接地必需从厂房外引入吗?建筑外墙面3~5米环形接地网,引入建筑内的可靠性总不如接地极打在建筑内环形接地网可靠吧。且建筑外墙面3~5米环形接地网引入建筑内又一个接地网是否浪费。
2.PEN线在总箱内重复接地后,按要求分别设有N,PE排。五线出线的PE线可否用扁铁接地干线代替。
即1.总箱出线至下级箱柜仍放四线,下级箱柜的PE线由扁铁接地干线接入。
2.电动机的接地从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机只需放三根电源线?在实际工作中电动机的接地常从电动机端已接地的穿线铁管处接入。
回复
lingxuct
2011年11月19日 10:35:29
7楼
1.建筑外墙外3~5米围一圈的接地装置,是规范要求,如果认为浪费,肯定一点,安全和资金总是存在矛盾的,如果只打一根角钢也能满足接地电阻的要求,一个大厂房,你会只打一根角钢吗?

2.可以在厂房内专敷接地扁钢,这个接地扁钢不能只在电源总箱一点与接地装置连接,需要多点与接地装置连接,一般是30米内不少于二个引入连接点(个人称这扁钢叫接地母线)。

其他用电设备的保护接地都应从这个接地母线上接,电动机只用三芯电缆,保护接地可用—25X4镀锌扁钢到电机的接地螺栓上。就是说,所有用电设备的保护接地不从电缆(芯线)上引,都从接地母线上引。
回复
m518
2011年11月19日 11:48:26
8楼
谢谢电气区管指教。
1.其他用电设备的保护接地都应从这个接地母线上接,这个接地母线,应该是指接地扁钢及配电箱内PE线吧。
2.所有用电设备的保护接地不从电缆(芯线)上引,都从接地母线上引。如果插座箱有单相及三相时从配电箱供电不允许用五芯电缆吗?怎样理解。
3.这个保护应称为“保护接地”还是“保护接零”。
回复
心香
2011年11月19日 15:38:09
9楼

区管解答的非常仔细
回复
lingxuct
2011年11月19日 16:30:48
10楼
在中性点直接接地的低压系统中,PE线又同N线直接相连,接在接地母线PE扁钢上,可以认为是接零保护。
回复
q_l407
2011年11月20日 14:52:17
11楼
请问下,“离建筑外墙面3~5米环形接地网,每隔5米一个垂直接地极” 这是出自哪本规范啊?想找来学习下,谢谢!
回复