两个消防水池之间的连通管做到里面去了,没有在外面,没有设置控制阀,怎么办啊!请各位大虾帮帮忙。
两个消防水池之间的连通管做到里面去了,没有在外面,没有设置控制阀,怎么办啊!请各位大虾帮帮忙。
2楼
消防水池要求做两个的目的就是为了检修时不至于无水可用,你这样做的话和消防水池不分隔没啥区别,我认为,只能把现有连接管封堵掉,在别的位置增设连接管和阀门
回复
3楼
怎么个里面法??
锯掉?然后做已型延长,在延长管上做阀门。。。
不知道说明白了么有?算是补救措施吧。
回复
4楼
简单的话就换个暗杆的阀门,然后做个延长杆接到水面上人可操作的地方就行了。一般阀门厂家都有配套产品,比如Z45系列的闸阀。复杂一点就是换个专用液下阀门,这个产品也有的。再复杂一点就只能另外设连通管了。其实规范好像没说消防水池分成两格需要连通吧?
回复
5楼
<高规>
7.3.3条,消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。中间的连接管,无需设置什么阀门,我们的项目直接埋设于砼筏板内的.
高规>
回复
7楼
5楼的兄弟请仔细看下高7.3.3的条文说明
回复
8楼
高规7.3.3 条文说明里明确有写:
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
消防水池除设专用水池外,在条件许可时,也可利用游泳池、喷泉池、水景池、循环冷却水池,但必须满足作消防水池用的全部功能要求;寒冷地区,在冬季不能因防冻而泄空。
回复
9楼
看看能不能再连通管双侧加装平面滑动闸门或启闭机装置
回复