【请教】冷却塔能放在68米高的楼顶吗?
lijing011321
2011年11月18日 15:37:33
来自于中央空调
只看楼主

现在有个工程,楼顶标高68米,想用一般的冷却塔,主机房在地下室,我现在担心冷却塔放在那么高的位置上,对系统有没影响?

现在有个工程,楼顶标高68米,想用一般的冷却塔,主机房在地下室,我现在担心冷却塔放在那么高的位置上,对系统有没影响?
免费打赏
浩叔聊机电
2011年11月30日 12:20:39
32楼
"(向机组抽水,而不是压水)"
既:循环水泵安放的位置,在供水上即为抽水,反之压水。不知理解是否有误?待释!
回复
fanchao861216
2011年11月30日 16:45:43
33楼
学习学习
回复
ctyongcong
2011年12月01日 10:03:28
34楼
只要你冷却水泵扬程选型足够大
回复
zhouxf521
2011年12月01日 14:12:10
35楼

冷却水泵的扬程跟所放高度有关还是跟接管长度有关?不懂
回复
tcc24
2011年12月02日 20:36:55
36楼
是可以放的,除了冷却水泵的扬程会大一点,其它没什么任何影响
回复
zhizhenzhishan
2011年12月03日 10:07:06
37楼
冷却说泵扬程跟冷却塔的高度没关系。扬程=冷却水系统阻力+冷却塔至布水器的高差+布水器的压力
回复
lcc88.happy
2011年12月05日 21:51:00
38楼
可以,没问题,我这边的比你的还要高了,我们静压有0.92MP,塔放在23楼顶上主机在负三楼,冷却管道走外墙。
回复
foxfly911
2011年12月27日 20:22:51
39楼
我在无锡做的项目,冷却塔放在55楼顶
回复
laximu
2011年12月28日 11:00:14
40楼
压入和抽吸有区别吗
回复
xiayuairen
2011年12月28日 15:59:44
41楼

正解