【请教】冷却塔能放在68米高的楼顶吗?
lijing011321
2011年11月18日 15:37:33
来自于中央空调
只看楼主

现在有个工程,楼顶标高68米,想用一般的冷却塔,主机房在地下室,我现在担心冷却塔放在那么高的位置上,对系统有没影响?

现在有个工程,楼顶标高68米,想用一般的冷却塔,主机房在地下室,我现在担心冷却塔放在那么高的位置上,对系统有没影响?
免费打赏
lk5224656
2011年11月18日 16:01:15
2楼
新手,坐等经验!
回复
wangqiulover
2011年11月18日 16:35:41
3楼
可以的 水泵得够大
回复
gtbilly
2011年11月18日 17:01:06
4楼
放在哪儿都行,只要位置比冷却水泵高
回复
yangchunbo23
2011年11月18日 20:46:04
5楼
到不如放在地面上
回复
maxinguang
2011年11月18日 21:11:20
6楼
可以的。但是为什么不考虑裙房屋顶或者地面?冷却水管一般管径较大,光水管井就够建筑受得了。建筑专业会给你这么多管井么?

[ 本帖最后由 maxinguang 于 2011-11-18 21:12 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年11月19日 09:27:27
7楼
我做过冷却塔放在250m高的屋顶上。
回复
leelimit
2011年11月21日 16:42:42
8楼
除了前面诸位说的,还有一点:开式塔的话,设备承压要注意!
回复
zhouhuaijun1979
2011年11月21日 20:58:47
9楼
理论可以的,不过水泵扬程要考虑足够大,还有建筑本身是否留有设备井。
回复
zwf15858195360
2011年11月21日 20:59:23
10楼
冷却塔放的越高,冷却水泵的扬程就越高。设备费用就增加了
回复
adingkgb
2011年11月21日 21:58:34
11楼
水泵扬程和塔的安装高度无关,和管道长度有关

但要考虑机组承压,70米,静水压力就7公斤了
可以考虑水泵安装在机组冷凝器的出口(向机组抽水,而不是压水)
回复