变压器容量如何计算输出功率
jessica230
jessica230 Lv.3
2011年11月18日 12:23:05
来自于变压器
只看楼主

比如变压器容量是630KVA,所能的负载一般是多少各KW,按常规的速算,一般按系数0.9~0.95,*变压器的容量=负载功率(KW)。是这么各算法吗?

比如变压器容量是630KVA,所能的负载一般是多少各KW,按常规的速算,一般按系数0.9~0.95,*变压器的容量=负载功率(KW)。是这么各算法吗?
免费打赏
kdsdg720
2011年11月18日 18:00:13
2楼
630000/380/1.732*系数吧,变压器一般负荷最大在75%--80%吧,这样630KVA的电流最大765A左右吧。不知道对不对
回复
swandjjaw
2011年11月18日 20:07:53
3楼
基本上差不多,但是如果无功较大,还要考虑一下功率因数
回复
andyyuyuhe
2011年11月18日 21:00:35
4楼
路过,学习一下啊
回复
lingxuct
2011年11月18日 21:39:50
5楼

计算方法不太对,变压器低压侧电压是按400V计算容量的,630KVA的额定电流是 I=630/(1.732*0.4)=909A

它能带纯电阻负载 P=0.38*909*1.732=598KW
回复
kdsdg720
2011年11月19日 10:17:04
6楼
学习了,谢谢老大。我们这里有这种情况,我们变压器低压出线是410V,1600KVA的变压器,最大功率怎么算。还有电流。
回复
compulsory
2011年11月24日 09:40:02
7楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
回复
loujinpu
2011年11月24日 11:41:47
8楼
地下室的回答正解,变压器低压侧额定电流安400伏计算,负荷计算功率安380伏算
回复
co1507685744044
2017年10月11日 09:36:49
9楼
ccc___ 发表于 2011-11-18 21:39 计算方法不太对,变压器低压侧电压是按400V计算容量的,630KVA的额定电流是 I=630/(1.732*0.4)=909A …大师,这个功率需不需要乘以0.7
回复
火龙果乎两个会
2018年04月27日 10:28:46
10楼

感谢楼主分享

回复
s304272803
2018年05月30日 14:46:49
11楼

已学习

回复

相关推荐