柴油机房的送风量要求是排风量加燃烧风量的和,那么送风量就大于排风量;但是有人说柴油机房要保持负压,这样排风量就将大于送风量,不知道我这样理解有什么问题,请大侠们给以高见!
柴油机房的送风量要求是排风量加燃烧风量的和,那么送风量就大于排风量;但是有人说柴油机房要保持负压,这样排风量就将大于送风量,不知道我这样理解有什么问题,请大侠们给以高见!
12楼
请参看国家建筑标准设计图集07FJ05-
<防空地下室移动柴油电站>
。送风量包括消除余热需要的热量和燃烧需要的空气量,由计算可知,燃烧用空气量所占比例很小,因此排风量也就略小于送风量。没看到负压一说。
防空地下室移动柴油电站>
回复
13楼
真是误导人的多啊,天津人防办审查意见明确提出,移动电站设计应提供柴油机的燃烧空气量,该工程战时移动电站内应保证为为负压状态,记住,是战时!。实际上按国标图集选型的话移动电站内送风量约为22000,排风量约为18000,战时的话按7m3/kw.h取发电机房燃烧空气量,就是8400M3,实际上是满足负压要求的。
回复
14楼
学习了,谢谢!
回复
15楼
学习,借鉴。
回复
16楼
学习中。。。。
回复
17楼
1. 人员所需新风量+工艺设备消耗新风量;
2. 房间维持负压的排风+工艺排风
分别计算1/2,取大值。
回复