自喷系统中的保护面积的问题
lijie8069
lijie8069 Lv.2
2006年08月08日 09:26:16
只看楼主

我是新手,我想问一下,在自喷系统中的保护面积的计算。如果我的大面积是由许多小房间构成的,那我只需把最不力点处的小房间看成是保护面积对吗?

我是新手,我想问一下,在自喷系统中的保护面积的计算。如果我的大面积是由许多小房间构成的,那我只需把最不力点处的小房间看成是保护面积对吗?
免费打赏
marlboro777
2006年08月08日 09:33:06
2楼
非常不对……规范规定多少是多少,除非你每个防火分区设置喷淋的面积都不够规范规定的保护面积大……
回复
lijie8069
2006年08月08日 09:44:03
3楼
如果规范是260,我的一个最不力点处包含的小房间是200,那么就只去这个作为保护面积来计算它的流量,作为选泵的流量吗?如果其他的屋子比这个大也没有关系?
回复
lijie8069
2006年08月08日 09:46:08
4楼
规范中的保护面积除了用于计算最不利流量来选泵的流量外,还由什么用?我是新手还糊涂着呢,希望得到各位的帮助,谢谢!
回复
marlboro777
2006年08月09日 12:09:52
5楼
保护面积不是房间面积!跟房间没关系
回复
mowudao
2006年08月09日 17:19:32
6楼
支持5楼的说法
回复
078203931
2006年08月09日 18:08:24
7楼
教科书中很明确
回复

相关推荐