【求助】地暖8度温差,热泵机组5度温差,如何选水泵流量?
hvacer08
hvacer08 Lv.3
2011年11月17日 09:13:09
来自于热泵工程
只看楼主

水源热泵机房供暖,末端为地板辐射采暖。末端的设计工况是8度温差,而水源热泵机组的运行工况温差为5度,水泵的流量应该按哪个温差来选呢?按末端且考虑节能的话,我认为应该按8度来选,但如果按8度来选,会不会因为流量太小,造成开机的时候水源热泵机组保护,甚至后期运行不起来呢?请哥哥姐姐们帮忙分析一下,谢谢啦。 [ 本帖最后由 hvacer08 于 2011-11-17 09:24 编辑 ]

水源热泵机房供暖,末端为地板辐射采暖。末端的设计工况是8度温差,而水源热泵机组的运行工况温差为5度,水泵的流量应该按哪个温差来选呢?

按末端且考虑节能的话,我认为应该按8度来选,但如果按8度来选,会不会因为流量太小,造成开机的时候水源热泵机组保护,甚至后期运行不起来呢?

请哥哥姐姐们帮忙分析一下,谢谢啦。


[ 本帖最后由 hvacer08 于 2011-11-17 09:24 编辑 ]
免费打赏
qquankai
2012年06月02日 22:23:31
2楼
按主机流量选水泵流量
回复
nickliujie
2012年06月13日 11:28:08
3楼
是不是应该水源侧和末端都有自己的泵啊,他们的流量是不同的
回复
yuwenwunt
2012年06月18日 15:44:45
4楼
按主机流量选水泵流量.但冬季取暖时将机组的供水温度调到43度,回水温度调整到35度,能够满足末端
地暖的需求,而且机组的COP还会增加,仅供参考。
回复
yzhchlan
2012年06月19日 09:36:55
5楼
如果主机侧和末端侧各有自己的泵,当然按各自的温差和能量交换选择水泵
如果主机侧和末端侧就一个水泵(共用水泵),不可能实现这种不同的温差的
回复
viesysilicon
2012年06月19日 11:11:27
6楼
亲这是两个水系统,所谓循环泵一般是你指的走地暖的水循环需要的泵。它的选型要根据系统形式和机组水量选扬程和流量还有连接管径
回复

相关推荐

APP内打开