紧急求助消防问题!!!!
jiqing_jq
jiqing_jq Lv.2
2003年09月05日 19:22:48
只看楼主

紧急求助消防问题!!!!为了防止冬季结冻,我做了一个干式自动喷水灭火系统,DN200的干式报警阀,但DN200的买不到,请问可以用预作用阀来代替吗?有什么不妥?很急!请大家赐教!

紧急求助消防问题!!!!
为了防止冬季结冻,我做了一个干式自动喷水灭火系统,DN200的干式报警阀,但DN200的买不到,请问可以用预作用阀来代替吗?有什么不妥?
很急!请大家赐教!
免费打赏
zssf01
2003年09月05日 19:30:49
2楼
完全可以!
回复
jiqing_jq
2003年09月08日 10:47:31
3楼
为什么呢?是因为预作用阀仅比干式阀多了一种由火灾报警联动吗?
请大家指教!
回复
liangfp
2003年09月08日 15:46:45
4楼
预作用阀不能代替干式报警阀,原因:(1).干式报警阀管网内充满有压的气体,而预作用阀的管网内为空管,(2).干式报警阀是靠喷头破裂使管网压力聚降,而预作用阀系统是靠火灾探测器报警后,开启排气电磁阀将管网中的空气排出,同时开启支管上的电动阀,(3)预作用阀的开启是靠报警信号确认后,自动开启,而干式报警阀是靠压差机器开启。
回复
haugihon
2003年09月08日 15:56:58
5楼
同意楼上的看法,因为这本来就是两种不同的系统。不可混淆!
回复
haugihon
2003年09月08日 15:58:21
6楼
不过可是真有你的,干式系统可是个花钱不讨好的东西呀!你在东北?
回复
zjf2002
2003年09月08日 16:18:17
7楼
二种办法:
1 直接用dn150的报警阀,局部阻力稍大,扬程加大一点,完全可以!
2 完全可以用预作用系统替代干式系统!
回复
liangfp
2003年09月08日 17:27:47
8楼
为什么可以?
回复
jiqing_jq
2003年09月20日 13:39:35
9楼
我的网络坏了,好几天没有上来看了,谢谢大家的回复,希望还能继续深入的讨论:
我做的是一个开敞式的仓库,有一面接近120米开敞无墙,冬季怕冻,没有办法呀,只有用干式了。。。。。。。
谁说预作用阀只有靠报警系统启动,阀后只允许空管了?只是阀后空气压力较低而已。也不仅仅只是靠报警系统启动呀?也有喷头探测启动的,请见《自动喷水灭火系统设计手册》相关章节。