【请教】非结构构件钢筋锚固及搭接问题
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年11月16日 21:33:26
只看楼主

1. 《抗震规范》要求“非结构构件”进行抗震计算,但是“非结构构件”没有明确“抗震等级”的规定。2. 《混凝土规范》:钢筋锚固及搭接长度都是与结构抗震等级有关联的。3. 现在的标准图及设计喜欢采用 LaE的标注方法。例如:11G329-2建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)第3-15页。我自己画节点时,也经常写LaE,不过一直也没有搞明白。也不清楚施工单位是如何施工的?4.水平系梁、构造柱等锚固是采用非抗震的锚固长度还是随主体结构的抗震等级而变化?

也不清楚施工单位是如何施工的?

4.水平系梁、构造柱等锚固是采用非抗震的锚固长度还是随主体结构的抗震等级而变化?

未命名.jpg

免费打赏
frlishui
2011年11月18日 09:42:39
12楼
学习 学习 呵呵
回复
sgdyxy
2011年11月18日 14:10:23
13楼
关于LaE,请看一下总说明关于锚固长度的解释,详见11G329-2第11页4.5.1条第一句话
回复
xue_zhongquan
2011年11月18日 15:07:20
14楼
圈梁构造柱,只要满足La就可以了,一般不需要特殊加强。
回复
laotala
2011年11月18日 15:51:37
15楼


解答得很好啊!学习!
回复
zzdzzd-1
2011年11月18日 17:21:33
16楼
学习,学习
回复
liddwww
2011年11月18日 22:25:27
17楼
dddddddddddddddddddddddd
回复
weiweiyihao
2011年11月19日 17:45:26
18楼
一般水平系梁、构造柱等锚固和主体结构的抗震等级是一样的,至于非抗震的按四级取,LaE=La
回复
赛门猫
2011年11月20日 16:02:01
19楼
一般水平系梁、构造柱等锚固和主体结构的抗震等级是一样的,至于非抗震的按四级取,LaE=La
回复
夏宁
2011年11月21日 09:16:03
20楼
抗规13章应该交代的比较清楚!
回复
seuzzf2210
2011年11月21日 10:38:18
21楼
个人觉得,像圈梁、构造柱应属于结构抗震构造措施,应和结构抗震等级联系,所以钢筋锚固长度、搭接长度也应根据抗震等级来确定。