对于跨度小于2.4m分隔墙下设梁问题
pxy4561230
pxy4561230 Lv.3
2011年11月16日 17:24:06
只看楼主

对于跨度小于2.4m分隔墙下设梁问题:建议此梁取消,将墙体荷载按结构技术措施规定折成楼面等效均布荷载计算,以利施工。贴着上看到这样说的。弱弱的问下如何把墙体荷载折算为楼面荷载。有高手举例说下吗

对于跨度小于2.4m分隔墙下设梁问题:建议此梁取消,将墙体荷载按结构技术措施规定折成楼面等效均布荷载计算,以利施工。
贴着上看到这样说的。弱弱的问下如何把墙体荷载折算为楼面荷载。有高手举例说下吗
免费打赏
shl8634040
2011年11月21日 17:08:35
12楼
一般不设梁,沿墙在板内设两根12钢筋(II级钢)。墙荷载在板块内按面积折算成均布恒载。
回复
li765365
2011年11月21日 19:41:15
13楼
电机基础的结构设计图_CO土木在线(原网易土木在线)
http://jg.co188.com/content_drawing_91786.html?spreaduser=szq4119
回复
wp358739067
2011年11月21日 22:55:58
14楼
一般不设梁,用2~3根14加强筋来处理,做成暗梁的形式
回复
殷永刚
2011年11月22日 10:26:10
15楼
其实短墙,在板底布构造钢筋就足够了。楼主可以自己验算一下。

验算方法,按层高取隔墙的线荷载。
M=1/8qL^2,As=M/0.9fyh0。

即假定隔墙荷载产生的弯矩全部由板底附加钢筋承受,算算这个配筋。一般很小的。所以附加两根钢筋完全可以了。

等效荷载的事儿,你按荷载规范的附录算法来即可。
回复
samsung01
2011年11月22日 11:45:52
16楼
如果是标准间,那么荷载就漏的太多了,抗震计算很不力的,如果有条件,还是考虑加梁吧
回复
kongafanwei
2011年11月23日 09:21:36
17楼
如果是商业直接把隔墙荷载加到附近的梁上就可以了
回复
go0star
2011年11月23日 11:40:05
18楼
在荷载规范里面的附录里面
回复
无名小草
2011年11月23日 13:36:10
19楼
好像荷载规范里有,如果隔墙线荷载小于1KN/m2吧,把板活荷载加1输的。。
回复
zoulin06011986
2011年11月23日 14:18:38
20楼
以层高3M,100MM厚隔墙为例,一般隔墙用加气混凝土砌块,查荷载规范得到其自重为5.5~7.5KN/M3,我们取大者,则隔墙主要荷载计算为
荷载类别 荷载大小计算(KN/M2)
装修荷载 0.5
加气混凝土砌块 7.5×0.1
装修砖(110MM厚) 19×0.11
层高3M,假定梁高600MM
则总荷载计算为(0.5+7.5×0.1+19×0.11)×(3-0.6)=8.016
8.016÷3=2.672﹥1,若计算结果小于1则取1,再将此结果加到此隔墙所在的板恒荷载中即可。
具体的可参见GB50009-2001建筑结构荷载规范第11页注5
回复
pxy4561230
2011年11月28日 09:03:35
21楼
哇 谢谢各位不吝赐教,受教了