我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
用的什么混凝土哦?自办的还是商品混凝土,处理的方法都好处理,得看看裂缝的深度!测试下漏水不
回复
33楼
看不是很清楚!不过看样子应该是工作人员私自加水造成,还有混凝土浇筑完成后没有及时覆盖,导致水分很快蒸发 引起的干裂缝 ,不是卫生间厨房阳台的的话,如果过裂缝不多,不用处理 ,客厅的话一般问题不大!!
回复
34楼
学习下~~~!
回复
35楼
本人做结构设计的,在设计方面来看应该不是设计人员的失误。我想应该是施工方面的原因,因为从设计角度来看,这裂缝没有少筋导致楼板开裂的明显特征,在一个这楼还没有使用,设计荷载还没有作用在上面,所以肯定刨除设计问题,至于施工方面本人不甚了解。
回复
36楼
混凝土的粉煤灰放多了,收浆时用扫把扫一扫,我看到图片有扫过的痕迹,太迟了一点。早一些就要扫了
回复
37楼
这种现象碰到过,工人偷懒加水多,混凝土打起来快
回复
38楼
站在后排学习
回复
39楼
振捣过了的过,把浆都提到上边了,浮浆太厚,容易干缩裂缝!
回复
40楼
楼主分析得有一定道理
回复
41楼
楼主这是好东西,但是我的土木币太少,所以要努力赚土木币
回复