【求助】这样的金属塔器需要防雷和专门接地吗?
linpsqc
linpsqc Lv.2
2011年11月16日 15:19:37
来自于防雷减灾
只看楼主

设备描述如下:塔器为24M,室外安装。塔体为钢板,外形呈啤酒瓶状。上部“酒瓶口”为排气出口。塔内为填料层,塔的作用为容纳煤油类油品,与外部金属管路组成循环。塔体使用多根金属地脚螺栓固定入混凝土基础。我的问题如下:1、请问这种塔器需要做防雷吗?该如何考虑?2、对该塔的接地使用的是40×4的镀锌扁铁焊接到塔体,并连接到工厂接地网。请问这样做合适吗?如果不合适,该如何考虑呢?多谢!

设备描述如下:
塔器为24M,室外安装。塔体为钢板,外形呈啤酒瓶状。上部“酒瓶口”为排气出口。塔内为填料层,塔的作用为容纳煤油类油品,与外部金属管路组成循环。塔体使用多根金属地脚螺栓固定入混凝土基础。
我的问题如下:
1、请问这种塔器需要做防雷吗?该如何考虑?
2、对该塔的接地使用的是40×4的镀锌扁铁焊接到塔体,并连接到工厂接地网。请问这样做合适吗?如果不合适,该如何考虑呢?
多谢!
免费打赏
走路去纽约64
2012年12月21日 20:36:45
2楼
1、不用单独做防雷,可利用塔体做引下线
2、可以,但应不少于两点联结
回复
p13416284873
2012年12月22日 12:52:33
3楼
学习 学习 过过
回复
北方郎
2012年12月23日 10:02:06
4楼


阻火器和呼吸阀与罐体做好等电位连接,罐顶板厚度大于4mm可直接做接闪器,接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。至少两处接地。
回复

相关推荐